水泵的负载问题

我现在有一台变频器控制的水泵,我变频器频率设定在33Hz,我的水泵是在一个循环的管道内输送循环冷却水,水泵的出水管在一段距离后分成两个水管分别给两种设备提供冷却水,然后再汇到一个水管回到水泵的进水管。现在我将其中一种设备的冷却水水管道关闭,按理说我相当于减少了我的负载,应该可以节能的,但是实际上却并没有节能,不知道我的误区在哪里,请各位大神指点。

泵的功率大小跟流量、扬程成正比。转速一定的情况下,忽略扬程因素,流量一定。若管道节流明显,会降低流量。否则不可能会节能。
在你关闭其中一个设备的冷却水通道后,另外一台的通道里流速增加,流量不变。所以。。。
按照你的目的———节能,你应该在一台设备需要冷却时,将变频器转速降低,或者调节出口阀变小实现节流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-10
首先解释一下电机所用的电功率组成:电机所用的电力有约20-25%用于建立磁场(称无功功率),其余的用于驱动负载(称有功功率),不管负载多少,这个用于建立磁场的所需电力是不变的,无功功率与有功功率的矢量和称为视在功率(即电机所需总电力)那么你虽然减少了有功功率,但是并没有减少多少电力总功率,这种情况是电力部门不推荐的,因为降低了功率因数,原来是要罚款的,我是比喻,准确的说法请查阅:电工学中无功功率、有功功率、视在功率、功率因数之章节。
再者:将一部分管道关闭,相当于缩小了流量截面,这时处于水流截面缩小,关闭管道的水跑到未关闭的的管道,未关闭的的管道的水流速增加了,总水量并没减少多少。
从这两方面基础知识分析,所以并没有明显节能。我尽量用通俗的语言来解释,所以严格讲不准确,准确的语言请查阅有关基础书籍。