求救各位高手,我家是威能turbo tec pro,在给地暖供暖前试水压的时候无意中按了i键,之后又恢复了,自供暖后出水温度调整至33度时候,供暖系统还能依据水温自动启停,一旦温度调整至35度及以上就一直加热不停,太费气了,我想知道是哪里出问题了?谢谢
我家是地暖,我已经烧了五天,前三天已经烧起来了,家里温度26度,应该不是没烘起来的问题
我原来一直是在35到38度之间调的,都好着呢,可唯独今年出现这个问题,非常感谢不吝赐教
追答建议你还是温度调高一点烧一阵,另外加装个壁挂炉温控器。你可以试一下把地暖阀门全部关了,看要烧多久会烧到你设定的水温才停止
追问好的,我调高点尝试下
追答可以了的话记得采纳我的啊哈哈
追问虽然还没解决问题,但是很感谢,已经把金币给你了
我是第一次发这个,就5个都给你了
追答非常感谢!
追问以后有问题还要请教你的
追答嗯。只要我知道的,倾力相助
追问问题解决了,是因为出气口气压过低导致水温持续加热不到设定温度引起的,维修人员调整了下出气口的气压就好了
追答天然气气压?看来我白拿你的财富了
追问没事,这有啥的,炉子里有进气与出气,是出气压太低了,不到标准1.5
追答哦哦,那个排气管啊
追问不是,是天然气的出气,具体我也不是特别懂,总之谢谢你也
追答呵呵客气据说气表电池电量低也会造成气压低
追问你提醒我了,下次如果还有这个问题,也检查下电池电量
追答嗯!
本回答被提问者采纳