暖气管总是响怎么办?

请教水暖高手:我家的暖气管开始设计不合理。进入屋子后为了绕过阳台门,沿着门上走,不是在地面上。造成一个卧室内的暖气管是由上至下进入壁挂式暖气。也就是进水管先在地面然后上走,再下走进入暖气。造成暖气的放气阀不是在最高处。造成在高处的暖气管里有空气无法排出。暖气水流动,暖气片里就有很大的流水声。请教水暖高手,如不从新铺暖气,有办法解决暖气响的问题吗?例如通过进出口的开关大小,或者放水之类的办法。先表达我的感谢!!!

一、新安装暖气片有异响

如果家中新装的暖气片出现阵阵响声,一定要注意暖气是否存在脱焊的情况。因为一些劣质的暖气焊接不牢固,经过长途运输,造成翅片和水道间脱焊,一旦安装使用,暖气水流就会引起响声,长此以往会加大漏水隐患。在选购时,务必要注意暖气片焊接工艺。

二、杂质冲刷暖气系统内

供暖系统中泥沙等细小杂质,跟着水路冲刷到了暖气内撞击暖气壁管,就会有淅淅索索的声响。时间一长拥堵之后,就会让暖气的热量也出现问题。

处理妙招:所以最简单的方式就是给暖气内进行彻底清洗,注意要在入户阀门管道前增加过滤网,这样也可以阻挡很多杂质进入。

三、气体积压于暖气片中

暖气系统如果积压大量的气体以后,暖气连通供热以后,热水不断跟着撞击暖气内壁,就会发出声音。

处理妙招:

1、暖气初运行调试时以及后期使用后一定要排气处理,具体步骤为松动右上角放风阀,缓缓排气,有水溅出即可关闭;

2、暖气安装切忌过高,会造成其他积压难排放。

综上所述,暖气片在供暖散热时,出现响声的情况其实比较多,大家不妨先排查对应解决,如果自己不确定,还是请专业人士专业分析解决。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

暖气片的进水和回水不同步造成的。

1.暖气片的进水和回水阀门全部关严,然后打开进水阀门,再将暖气片上方的跑风打开放气,待暖气片中的空气全部放完之后将跑风关死。

2.把回水阀门打开,有声响出现时进行适度的调节,直到不产生声音为止

暖气管道排气阀如何安装?

1、地暖自动排气阀必须垂直安装于地面,必须保证阀体内浮筒处于竖直状态,不能倒立或水平安装;
2、自动排气装置由于气体密度比水小,会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此,为了提高排气效率,排气阀一般都安装在地暖系统的制高点;
3、为了便于地暖系统的检修,排气阀一般跟隔断阀一起使用,这样拆卸排气阀是不需要关停系统;
4、地暖自动排气装置安装好后必须拧松螺帽才能排气,但不要全部拧开,谨防大量跑水,排气之后  记得拧紧防尘帽。 

另外在安装暖气排气阀时应该注意以下各项:
1、地暖自动排气阀必须垂直安装于地面,必须保证阀体内浮筒处于竖直状态,不能倒立或水平安装;  
2、自动排气装置由于气体密度比水小,会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此,为了提高排气效率,排气阀一般都安装在暖气系统的制高点;  
3、为了便于地暖系统的检修,排气阀一般跟隔断阀一起使用,这样拆卸排气阀是不需要关停系统;  
4、地暖自动排气装置安装好后必须拧松螺帽才能排气,但不要全部拧开,谨防大量跑水,排气之后  记得拧紧防尘帽。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-19

是暖气片的进水和回水不同步造成的。

    家里的暖气片有声音发出,主要是暖气片中的水流不均或有杂物受到冲刷造成的,在暖气片的进水量和回水量达不到均衡时也会产生声音。还有就是暖气系统到暖气片的接口不光滑,暖气阀门没有全部开开或开太口小,阀门产生嗤嗤的声音,造成了暖气水冲击暖气片的管壁产生杂音。

    方法;先要把暖气片的阀门进水和回水全部关死,回水阀门一定要关死。然后开开进水阀门,把暖气片上方的跑风打开放气,在暖气片中的空气全部放完后把跑风关死。

    再慢慢的把回水阀门扭开。直到有声音出现再往回调节,直到不产生声音就好了。如果回水怎么调节都有声音就把回水全扭开调供水。如果还有声音就把其中一个阀门关一些再调另一个阀门就好了。原理就是把暖气的进水流量和回水流量调成平衡就好了,水流平衡就不会把杂物冲击起来产生声音了。调节暖气片的温度时最好两个阀门一起调节。

第3个回答  2014-11-18
门上管道高处安装个,,三通放气阀,,,拍完气就不响了,,,太简单,,自己安装就可以了,追问

我很菜鸟,请耐心指导下哈。放气阀不都是在暖气片上吗,暖气管怎么加?那不是非常麻烦吗,因为暖气管都是老暖气管了,一弄是不是会其他地方出问题。还有您说的三通放气阀,是一个东西,还是一个三通加一个放气阀?

第4个回答  2014-11-18
你家这种情况,一必须加水斗高过门上的管,再有就是加一个循环泵追问

如果加循环泵,怎么加?能详细解释下吗

追答

必须加在回水主管上

追问

如果只是加循环泵,不加你说的水斗,可以把空气带出来吗? 我说的是我家的暖气,设计不合理,有一处是在门上面过的,也就是管道比暖气片高,没有办法排气。

追答

如果是集中供暖,就不用考虑加水斗。自己烧的暖气就和加水斗有关系,你必须在门顶的供水管加自动排气阀,加水斗比门顶的供水管高,才能把水压过去,因为循环泵不可能让它24小时转动

本回答被提问者和网友采纳