运行中计量电表用电流互感器S1.S2端可以互换吗

如题所述

  运行中计量电表用电流互感器S1.S2端不可以互换,运行中断开容易烧互感器,再说互换以后会影响计量。
  1)电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的.
  2)在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不准确.
  3)正确接法:电源A线在互感器带S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别接电度表的1、3端,借该路电源线接电度表2端;其它各相雷同.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-10
可以在电流互感器上先将S1和S2短接可靠后,看到电度表几乎不转了,再在电度表处将S1、S2互换即可。换好后,将互感器上S1S2的短接线打开,电度表就可以正转了。但要注意操作过程中,互感器的S1S2不能开路。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-07-10
不可以,运行中断开容易烧互感器,再说互换以后会影响计量
第3个回答  2014-07-09
这个不可以追问

现在电表反转,但是不能停电倒换S1.S2端,这咋办。谢谢

追答

安全起见,还是停电后操作吧,
带电操作需要很多安全技术措施,还需要办操作票才可以工作