380V 7.5千瓦电机接50/5电流互感器和电流表怎么电流表指针不动啊?跪求详解

我接电流表就是看电机的负荷情况,按照互感器上绕三匝也还一样的,指针根本不动只有一小点的动作。。。
两个都是50/5的啊 配套啊 电机有负载的情况下电流表就走一点点。

你的电流表和互感器不配套!用50比5的互感器,就要用50比5的电流表!呵呵~~~换个电流表就没事了!不建议你用直接表!电流大万一烧了电流表线圈会缺相烧电机!
换成30比5的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-25
你应该用50A的直通表,不用互感器的。
第2个回答  2010-04-25
绕上六匝,把表盘面值全修改为一半数值.如满量程时为25A.
第3个回答  2010-04-25
你要骂是接错线了,或是空载运行。满负荷时表应该转的。二次电流该是11A,穿4匝。
第4个回答  2010-04-25
自己画图看看,应该是电路接错了。
第5个回答  2010-04-25
这个电流大概不到2安培,看你的电流表了,找一个量程合适吧.
相似回答