混凝土试块多少块为一组?

混凝土抗冻试块、混凝土抗压试块、混凝土抗折试块、混凝土抗渗试块多少快为一组?

混凝土试块一组为三块,在楼层当中每100立方米需要做一组,也就是三块。超过1000立方米的,每200立方米做三块就可以了,平时在现场只需要做三组就可以了,一组的话做的是标准抗压试验,一组做的是拆模试验,另外一组是备查。

混凝土浇筑的注意事项

1、在浇注混凝土的时候,一定要注意混凝土的一个材质问题,最好是去正规的厂家进行购买,不要去一些口碑比较差的厂家去买一些质量比较差的混凝土,这样很有可能在施工的过程当中强度达不到,而导致后期出现渗水的现象。

2、在混凝土施工的时候,一定要在浇筑之前将墙柱根先铺30~50毫米厚度的混凝土,并且要用相关的工具将其粉平,要让旧的混凝土和新的混凝土充分连接,不能够让其出现跑浆的情况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-17

抗压为3块立方体,抗渗为6快圆台体,抗折为3块棱方体,抗冻没接触过,这些又根据不同的材料用不同的大小。

1、每拌制100盘且不超过100m³的同配比的砼,取样不少于一次;

2、每工作班拌制的同一配比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;

3、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配比的砼每200m³取样不得少于一次;

4、每一楼层、同一配比的砼,取样不得少于一次;

5、每次取样应至少留置一组标养试件,同条件试件的留置组数应根据实际需要确定。

扩展资料:

试件可采用人工或振动器成型,人工成型时,混凝土应分2层装模,捣棒可采用16的圆钢制作,长度约为600mm, 一端磨成半球形, 插捣时按一定的旋转方向由外向内均匀进行,插捣底层时,捣棒应达到试模底面;

插捣上层时,捣棒应穿入下层 2~3cm,插捣时捣棒要保持垂直;对150mm×150mm×150mm 标准试件,插捣次数以 26~30 次为宜,在插捣过程中,还要用抹刀沿试模内壁插入数次,排出气泡,防止试件表面产生麻面,最后刮除多余的混凝土,用抹刀抹平。

参考资料来源:百度百科-立方体试块

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-04-26
除了抗渗的6块一组,其他都是3块一组,
第3个回答  2010-04-26
抗压的3块一组,抗渗的6块一组
第4个回答  2019-11-13
你好,防水砼试块一组为六块。
{连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。}
相似回答