60-70千瓦要用多大平方三相四线铜线?

我需要用到二台大型的机械,每台标准是30千瓦。共60千瓦,加上其他的有用电。从供电房到机械的位置是一百米远。电线露天。

问到几个电工师傅,有些讲用铜线就用35平方的线就够用。有些又讲需要用到50平方的线才够用。请问怎么用电线平方数计算出能承受的电压? 是一平方电线能供一千瓦吗?

如果用铅线则用到多少平方线呢?95平方还是120平方?

设两台设备同时使用,三相380V,电流I可按140A估算,
线路距离L=100(m),压降ΔU<7%。
铜芯Scu=L×I÷352=200×500÷352=39.8mm2,
可选50mm2,明线敷设35℃时安全载流量200A。

铝芯Sal=L×I÷217=200×500÷217=64.5mm2 。
可选70mm2,35℃时安全载流量200A。
(计算公式,数据引自《实用电工速查速算手册》)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-27
你这个单台用3X25+1X16的YJV铜芯电缆就够了,两台用一根缆的话,要50的铜芯电缆,机器启动时瞬间电流比较大。35的缆用起没底。另外电缆露天的话要选带铠的铜线。以上数据的标准是1平方国标铜线过4A电流,实际施工中都超过了5A。
第2个回答  2020-03-14
设两台设备同时使用,三相380V,电流I可按140A估算,
线路距离L=100(m),压降ΔU<7%。
铜芯Scu=L×I÷352=200×500÷352=39.8mm2,
可选50mm2,明线敷设35℃时安全载流量200A。
铝芯Sal=L×I÷217=200×500÷217=64.5mm2

可选70mm2,35℃时安全载流量200A。
(计算公式,数据引自《实用电工速查速算手册》)