预应力混凝土方桩顶标高打低30 公分怎样处理

预应力混凝土方桩顶标高打低30
公分怎样处理

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002,第5.4.5条 混凝土预制桩桩顶标高 允许偏差为 ±50MM。

预制桩桩顶标高属于质量检验标准中的一般项目,混凝土预制桩的质量检验标准中主控项目分别是:桩体质量检验、桩位偏差、承载力,一般项目为:砂石水泥、钢材等原材料(现场预制时)、混凝土配合比及强度(现场预制时)、成品桩外形、成品桩裂缝、成品桩尺寸(横截面边长、桩顶对角线差、桩尖中心线、桩身弯曲矢高、桩顶平直度)、电焊接桩、硫磺胶泥接桩、桩顶标高、停锤标准等。