从排烟风管尺寸区分是中低压还是高压系统

排烟系统风管镀锌钢板尺寸400㎜×860㎜,他们说为高压系统,那么尺寸界线是怎么定的呢?多少范围为低压、中压、高压?
压力和尺寸有什么联系。

低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》

高压控制系统的工作原理为:上位机根据相应的公式计算出静电力驱动所需的控制电压,经过USB,传输给数字信号处理器来控制D/A转换芯片输出,D/A转换后输出电压经过高压放大施加到微传感器电极上。下图为控制系统原理图。

扩展资料:

高压风管的特征是坚韧:把特殊加工的聚酯涤纶线捻度处理后,在管的中间层全面纺织制造产品,所以产品的破裂压力非常高,可达到200kg/cm²;工作压力可达到60kg/cm&sup2。

把PVC层和涤纶线层及特殊工程技术粘贴,使管的内、外层没有分离现象及起层现象。经过使用严格挑选的材料,细微的过滤网处理及完善的品质管理系统生产产品,所以产品的寿命很长久。

参考资料来源:百度百科—高压风管

参考资料来源:中国知网—工艺排风系统风管压力损失计算与风机压头选择

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。其实压力主要是决定风管的厚度(与尺寸也有关系),压力与风管厚度(及尺寸)关系请参考《通风管道技术规程》。追问

压力数据我知道的,相关规范我也看了一下,但好像就没有说这个管道的尺寸达到多少就是高压级别。低压的为多少、中亚又为多少。

追答

你说的对,风管压力不是由尺寸决定的,只是在某一压力范围内,不同尺寸,风管厚度可能不一样

追问

我在一个题库里看到尺寸400㎜×860㎜的,答案是高压系统的,你知道这怎么区分吗

追答

能把题发出来吗?,《通风管道技术规程》或者大红本上册1071页,钢板风管板材厚度下面有一个注释第二条:排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。可能是从这来的。因为你说的风管是排烟的,所以不管其尺寸为多少,需要按高压来考虑。

追问

一、某施工单位负责安装某工程的防排烟系统,设计图纸采用镀锌钢板,外形尺寸为400㎜×860㎜。请回答下列问题:
1、该排烟系统风管的工作压力应属于。
A、低压系统 B、中压系统
C、高压系统 D、除尘系统
答案1、C; 2、B; 3、C; 4、B; 5、B
另外厚度也出了一题,答案是1MM 字数限制所以、、、

追答

《通风管道技术规程》或者大红本上册1071页,钢板风管板材厚度下面有一个注释第二条:排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。可能是从这来的。因为你说的风管是排烟的,所以不管其尺寸为多少,需要按高压来考虑。

本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-11

    低压系统风管小于或等于500Pa,中压风管系统为大于500Pa小于等于1500Pa,高压风管为大于1500Pa小于等于3000Pa,风管尺寸与压力没有直接关系。

    防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。

    高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

第3个回答  2013-11-27
查规范吧,尺寸在高低压的系统都有啊。压力和尺寸没关系,是风管所在的系统不一样,比如强排烟和送排风规范上就有不同。看书,手册吧。