怎样选配电流表和互感器

如题所述

1、电流表满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。

2、互感器则按电流表上标示的倍率决定互感器的变比。

3、当电流是60kW 时:

互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。

电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替。

4、当电流是120kW220V1.5时:

互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器

电能表:电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表。

扩展资料:

1、在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

2、互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护

3、互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。

参考资料:百度百科——互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
一、60kW :
1、互感器:应选择变比150/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
2、电能表:宜选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A的单相表代替;
二、120kW:
1、互感器:应选择变比 250/5 ,精度不低于0.5S级 ,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;
2、电能表:与60kW的要求相同。
第2个回答  推荐于2017-09-06
根据计算负荷电流选择电流互感器的额定一次电流,根据电流互感器的额定二次电流选择电流表的满偏电流(一般为5A或1A)。实际测量电流等于电流表指示电流乘以电流互感器变比,或者表盘直接按电流互感器额定一次电流刻画则直读负荷电流。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2020-12-09

电流表怎么配互感器?电线缠1圈,缠2圈,缠3圈什么区别?涨知识

第4个回答  2014-07-29
电流互感器有计量用互感器,测量有互感器;你说的是哪个?