湖北当阳电厂管道爆炸,心得体会

湖北当阳电厂管道爆炸,心得体会

对“湖北当阳电厂管道爆炸事件”的心得体会:

一、三问高压蒸气管道为何外泄

    发电厂调试项目是怎么爆裂的:

“声音非常大。”8月11日下午3点多,当阳市坝陵办事处何畈村村民杜秋心正在家中午睡,突然听到“砰”的一声巨响,不久后,湖北省当阳市马店矸石发电有限责任公司周边拉起了警戒线,消防车、救护车陆续密集进入厂区。当晚7时在现场看到,数十辆车辆闪着警灯停靠在一旁,通往厂区的道路被封锁,外围马路各处有近百名群众围观。一位附近华强化工厂职工说,事发厂区是由华强化工与其他公司新近合建的,由于刚刚投产人员紧缺,本打算抽调他过去,他因事没去,由此逃过一劫。当地通报信息显示,截至11日晚20时,湖北当阳市马店矸石发电有限责任公司热电项目事故已导致21人死亡、5人受伤,其中3人重伤。

2.高压蒸气管道蒸气外泄是怎样发生的?

事故发生后,国家安全生产监督管理总局立即派出工作组紧急赶赴事故现场,指导协助地方全力做好现场救援和事故处理工作。湖北省委常委、宜昌市委书记黄楚平,市长马旭明率市有关负责同志及市安监、经信、质监、卫计等部门,在第一时间赶赴现场指导处置工作。当地还成立工作专班,积极妥善地做好伤亡人员家属的安抚工作。湖北省领导李鸿忠、王晓东、傅德辉从武汉赶到赶到现场,实地查看事故情况,研究部署事故处置和善后工作。根据事后进入现场的人员描述,事故现场位于湖北当阳市马店矸石发电有限责任公司的一间热电项目厂房内,在数百平米的房间内,总控制平台和高压蒸气管道处于同一空间,现场画面显示,蒸汽外泄将总控制平台监控显示频几乎全部震碎,灯管、桌椅和纸片遍布厂房,现场一片狼籍。根据初步调查,事故原因是当阳市马店矸石发电有限责任公司热电项目在建调试过程中,因高压蒸汽管道破裂,蒸汽外泄所致。

3.善后工作是怎么开展的?

当阳市人民医院重症监护室一名主治医师透露,重症监护室内有多名重伤者。他向一名家属小声介绍救治情况,家属表情凝重。从重症监护室出来的一名主管护师介绍,重症监护室内,两人可能有生命危险。有伤者有内脏损伤,呼吸、心跳都有问题。一位伤员在华强化工工作了9年,刚调到新厂区一个多月。据他的舅舅介绍,事故发生后,其因伤势过重被紧急送往当阳市人民医院重症监护室抢救。目前,全部伤员均已送往医院救治,项目装置已关停。当地已成立工作专班,积极妥善地做好伤亡人员家属的安抚工作。

二、压力管道安全操作知识

煤矸石发电厂的原理和一般火电厂一样,利用煤矸石燃烧产生的热量,加热锅炉产生高压水蒸气驱动汽轮机,汽轮机与发电机在同一根轴上,从而带动发电机发电。在锅炉和汽轮机之间,有连结二者的高压蒸汽管道,即此次爆炸的管道。高压蒸汽管道焊口不牢固,或者老化等原因都可能发生爆炸,蒸汽管道里的水蒸气一般有五六百摄氏度,“一旦爆炸,瞬间就会充满大片区域,里面的设备和人员都有危险”。蒸汽管道并非发电厂的核心,但却是连结锅炉和汽轮机的“命脉”,是发电机的动力来源,因此很重要。压力管道的日常维护保养是保证和延长使用寿命、避免发生事故的重要基础。压力管道的操作人员必须认真做好压力管道的日常维护保养工作:

    经常检查压力管道的防护措施,保证其完好无损,减少管道表面腐蚀;

    阀门的操作机构要经常除锈上油,定期进行操作,保证其操纵灵活;

    安全阀和压力表要经常擦拭,确保其灵敏准确,并按时进行校验;

    定期检查紧固螺栓的完好状况,做到齐全、不锈蚀、丝扣完整、联结可靠;

    注意管道的振动情况,发现异常振动应采取隔断振源,加强支撑等减振措施,发现摩擦应及时采取措施;

    静电跨接、接地装置要保持良好完整,发现损坏及时修复;

    停用的压力管道应排除内部介质,并进行置换、清洗和干燥,必要时作惰性气体保护。外表面应进行油漆防护,有保温的管道注意保温材料完好;

    检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位,发现问题及时采取措施;

    及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象;

    对高温管道,在开工升温过程中需对管道法兰联结螺栓进行热紧;对低温管道,在降温过程中进行冷紧;

    禁止将管道及支架做为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点;

    配合压力管道检验人员对管道进行定期检验;

    对生产流程的重要部位的压力管道、穿越公路、桥梁、铁路、河流、居民点的压力管道、输送易然、易爆、有毒和腐蚀性介质的压力管道、工作条件苛刻的管道、存在交变载荷的管道应重点进行维护和检查;

    当操作中遇到下列情况时,应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门和管理人员:

    (1) 介质压力、温度超过允许的范围且采取措施后仍不见效;

    (2) 管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏;

    (3) 压力管道发生冻堵;

    (4) 压力管道发生异常振动、响声,危及安全运行;

    (5) 安全保护装置失效;

    (6) 发生火灾事故且直接威胁正常安全运行;

    (7) 压力管道的阀门及监控装置失灵,危及安全运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-17
1,大型项目应请专业的监理公司;
2,压力管道焊缝的焊接必须有资质且按照工艺要求来焊接,必须通过无损检测;
3,锅炉/压力管道等特种设备调试之前应做水压实验;
4,人员和危险源应有效隔离,当阳电厂的控制室和爆炸点仅隔一层玻璃;本回答被网友采纳