总用电量在150KW,线缆总长度不超过100米,请问要用什么型号的电缆,线径多大的电缆?
我需要安装6台功率在22KW的冷水模块空调机组,一台水泵,总用电量在150KW,线缆总长度不超过100米,请问要用什么型号的电缆,线径多大的电缆?
举报该问题
推荐答案 2015-05-13
总功率150kW,电流大约300A。100米距离不太远,可以不考虑电压损失(线损),但要适当看来各空调机组和水泵的启动电流,并考虑同时启用。
选用YJV 0.6/1kV 3X185+1X95 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,或
YJLV 0.6/1kV 3X240+1X120 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。