22问答网
所有问题
防火阀安装是否要单独加支架
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
大于630必须加支架,因为这种情况下阀门的重量太重,容易让风管变形
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CITfX2CTCT06hfITS2T.html
其他回答
第1个回答 2012-08-08
当然不用。
防火阀是风管的一个配件,风管定额已含支架,无需再计算。
第2个回答 2012-08-14
大边大于等于630以上,必须单独加支架
第3个回答 2012-08-10
规范规定防火阀需配单独吊架
第4个回答 2012-08-08
要
相似回答
风管系统
安装
中,边长(直径)大于或等于( )的
防火阀
需设置
单独
支...
答:
【答案】:D本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。
直径或边长尺寸大于等于630mm的防火阀应设置独立的支、吊架
。风管 #部件制作 #安装施工 #技术要求 #防火阀 #支架 #吊架
风阀过楼板
是否要
做独立
支架
答:
通风管上的所有阀门是都需要支架的,不过这些阀门都是与通风管连在一起的,同用一个支架就可以了
。而且只有特别大的阀门才会需要独立支、吊架。大多数阀门是不需要独立支、吊架的。比如《通风与空调工程施工质量验收规范》规定防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。希望我的回答对你...
大家正在搜
防火阀独立支架怎么安装
防火阀单独支架
防火阀支架安装规范
防火阀加独立支架具体做法
防火阀单独支吊架规范
识别防火阀排烟防火阀
消防排烟防火阀安装位置
防火阀支架含量
防火阀支架如何设置
相关问题
是不是所有的阀门需要独立支、吊架吗
防排烟系统中,设计说明中说防火阀设单独支吊架,工程量中考虑吗...
防火阀单独设支吊架时怎样施工?有没有防火阀单独设支吊架的安装...
防火阀按照规范是怎样安装的?
通风空调系统里 防火阀大于多少才要算支架
艾富莱防火阀的安装需要支架的吗
机房防火阀安装的要求依据有那些?
防火阀有没有支架