如果电源是交流380V,若电机功率因数0.8,电流=70000/1.732/380/0.8=133A。
应当使用50平方毫米铜芯电缆,最好用YJV型电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CIX0ISIf6.html
其他回答
第1个回答 2010-04-12
70KW,三相供电,电流大约125A
选用70平方 YJV型电缆
第2个回答 2010-04-10
我是上海供电所;一,你是拉外面的线还是室内的;二,外面的50平方室内的70平方
我的邮箱;
[email protected]