第1个回答 2015-09-27
依据中国国家标准GB12955-2008防火门加热试验结果,若隔热防火门 试体符合下列(一)至(五)项条件时即可视为符合A种(具阻热性)防火门规定,若仅符合下列(一)至(四)项条件时即可视为符合B种(不具阻热性)防火门规定。
一、隔热防火门未产生防火上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
二、隔热防火门未产生通达试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔穴。
三、隔热防火门加热试验中试体周边(门扇)任一部分,反曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
四、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
五、隔热防火门加热试验中试体最高非加热面温度未超过960℃。
综合言之,在一定时间内,包括隔热防火门门扇、门樘及五金配件等,能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组,亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使火烟穿透及阻隔热源传导等基本性能,才能将火灾控制在防火区划线内,不致延烧或引燃另一火场,具有此种基本性能的门才能称为「隔热防火门」,不论是何种材质,都必须通过经济部指定实验室之检测。
第2个回答 2015-08-11
防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好,一般关门后门外不用锁匙开不了门,门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志,并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料,门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门,它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差,一般的街边加工厂都是这一类。
只有上海和成都有防火防盗门的地方标准,其他地方的一般只能叫防火进户门,即既到达国家防火甲级或乙级防火门标准,(内填防火门芯)甲级乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。
第3个回答 2010-03-20
GB12955 — 2008《钢质防火门通用技术条件》
GB17565-2007 《防盗安全门通用技术条件》
自己去搜这两个国标
第4个回答 2010-03-19
防火门现在执行的是新标准 2008 防盗门执行的是2007