钢结构安装时柱脚底板垫铁如何布置?

如题所述

用垫铁安装时,基础表面应凿麻,垫铁设置处应铲平,并符合下列规定:

a)垫铁组应设置在靠近地脚螺栓(锚栓)的柱脚底板加劲板或柱肢下;

b)每根地脚螺栓(锚栓侧)应设置1组~2组垫铁,每组垫铁不宜超过4块;

c)垫铁与基础面和柱底面的接触应平整、紧密;

d)采用成对斜垫铁时,其叠合长度不应小于垫铁长度的3/4;

e)混凝土二次浇灌前垫铁组垫铁间应定位焊固定。

埋入式柱脚的受力特点

(1)柱的轴向压力N,由钢柱的柱脚底板直接传递给钢筋混凝土基础;柱的轴向拉力,则是通过柱脚底板悬出部分将其上部混凝土的反向压力传递给基础,或经由锚栓(底脚螺栓)直接传给基础。

(2)柱的弯矩M有两种传递方式:

a、均由H型钢柱翼缘上的抗剪圆柱头焊钉传递给基础,在实际工程设计中大多采用该方法。(也有研究说:该形式的柱脚中栓钉的作用不大,内力的传递主要是下述方式。)

b、依靠钢筋混凝土对钢柱翼缘的侧向承压力所产生的抵抗拒来传递给基础。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-03
钢结构安装时柱脚底板垫铁如何布置?你主要要看柱脚是何种方式调节的。有螺母调节,有垫块调节的。
如果是螺母调节:你每个柱底板下面放一个比柱底板高一个等级的厚度的钢板作为调节柱脚垫板。柱脚垫板下面才是调节螺母。柱底板上面是一块压铁,一般是和柱底板同厚度或小一个等级的厚度都可以的作为压铁,压铁上面才是地脚螺母固定,一般为双螺母。
如果是垫块调节的,做钢结构的都应该知道,柱的四个角全部是铁板垫起来的,先找平的。在此一提的就是垫块的放置位子:垫铁的中心要在翼缘板边线上,垫铁的中心要与翼缘板拐角的点重合为准。而且四个角都要放。
这是我的个人意见,请多多指教。
第2个回答  2012-04-07
有五种垫法, 标准垫法,十字垫法,筋底垫法,混合垫法,辅助垫法。
要根据设备的情况来选择垫法
第3个回答  2010-03-24
我不太明白你的意思,一般情况是每个螺栓都有垫铁。本回答被提问者采纳
第4个回答  推荐于2017-09-20
一、钢结构施工规范有钢垫板的规定。
混凝土抗压强度和钢架重量计算出垫铁的尺寸。垫铁的位置摆放,根据柱脚受力选择。
垫铁的厚度和块数,根据二次灌浆高度计算。(一般是四组,每组不多于五块,上面用两块斜垫铁,斜垫铁网上有卖的)。钢架安装调整完成后,二次灌浆之前,将每组所有的垫铁电焊到一起。
二、用垫铁安装时,基础表面应凿麻铲平,垫铁设置应符合下列规定:
a)垫铁组应设置在靠近地脚螺栓(锚栓)的柱脚底板加劲板或柱肢下,每根地脚螺栓(锚栓侧)应设置1组~2组垫铁,每组垫铁的垫铁数不宜超过4块;
b)铁与基础面和柱底面的接触应平整、紧密;
c)采用成对斜垫铁时,其叠合长度不应小于垫铁长度的2/3;
d)混凝土二次浇灌前垫铁组垫铁间应点焊固定。 从规范上看没强行要求一定要用垫铁,但是看到的工业安装方法都是用垫铁。应该是因为工业钢结构,如锅炉石化框架,本身自重很重,然后上面还要负重设备等,只凭螺栓是不能保证调整好后不在负重后变形。 另使用垫铁安装二次灌浆的时间、养护都不收工序、时间影响,应该只是螺栓找平不能办到的。房屋钢结构与工业钢结构有许多不同,建筑本身就是钢筋加混凝土,也许用螺栓找平更方便。