一间4层的钢筋砼框架结构的房子被建筑成了砖混结构!!!

一间4层的钢筋砼框架结构的房子被建筑成了砖混结构的模样(内外砖隔墙和框架梁、板一起现浇),这样做对结构是否有重大的损害?最底层的框架梁会不会超载? 内行的大侠请回答。
基础是预应力管桩 D为300 砖是MU10的红砖 框架结构关键是由 板 梁 柱组成的受力体系。。我所说的重点是:红砖隔墙先砌然后再现浇框架梁板,那样的话原来的框架梁不是成了圈梁吗?受力体系应该变成了板 圈梁 墙吗?唯一不同的是多了几条截面比较大的构造柱(原来的框架柱)不是吗! 各位大虾再给专业一点的意见吧?

首先有几点
1、如果你在下层的梁未达到设计的抗压强度值前施工上一层的墙梁板浇注,会对下层梁造成内部破坏。
2、如果你柱不是电渣压力焊或是没有按照03J101图集施工的,而是采取了传统构造柱钻眼值筋,上下两层柱主筋未按照101图集施工的,会改变框架结构力的传递顺序,那样柱就不是主要受力构件,原本填充墙成为受大部分力构件。
3、改变原图纸配筋。
4、原图纸如果不是MU10红砖,而是加砌块,那你现在构件受力加大。
5、不管上几条你存不存在,你建筑物的抗震肯定会受影响。
最好你们可以让设计重新验算下或者找专门鉴定加固公司鉴定下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-14
这样做,不符合施工程序,对结构有影响,首先是传力问题,其次还有抗剪得问题。
第2个回答  2010-03-19
如果砼抗压强度没有减小、梁柱截面没有缩小、梁柱板的配筋都没有发生改变的话,楼主的问题不足为虑,只是改变了工序而已。
所以楼主应对以上三个关键点复查,在确定是否对框架结构的受力有影响。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-19
框架结构是板传力给梁,梁传力给柱,中间的砖墙是填充墙,一般是用空心砖的,砖墙是不承重的。你说的问题框架梁板一起现浇,是的,框架结构梁板是这样一起现浇的。
你说房子建成了砖混的模样,到底是不是砖混呢?砖不是实心的那种承重砖吧?你也没说清楚,框架结构关键是由梁板柱组成的受力体系了,你自己判断下吧。
不清楚请留言,我就是做房子结构设计的,,