混凝土到龄期强度却达不到

冬季施工的C30混凝土8个墩柱,2010年1月施工,3月初回弹但其值强度在20~28之间,实验室说骨料极配等都合格,我们现场在冬季养护方面采用火炉或者锅炉蒸汽,但砼表体温度我们没量过。请哪位同行告诉我是什么原因造成强度达不到,怎么补救?不会推倒重新做吧?

你好,20~28之间应该没什么问题,肯定不会推倒的,这个你放心吧。C40的在养护龄期够了后弹那值的时候也有。
砼标号太低估计有以下原因:
1、没有达到受冻临界强度就撤掉了保温措施;
2、室外温度较低,强度增长缓慢;(后期还在增长,同条件试块60天之内可以送试)
3、表面受冻,造成砼不密实(只有表面的砼标号较低)。
应该不用补救,等再过些日子再弹(60天后)。以前有不够标号的,根本没有任何补救的,试块都压不够。补救的话只能找设计出补救方案(花费较大)。 放心吧,应该没事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-22
首先说明:混凝土回弹值很多时候都达不到100%。一般在75%以上时混凝土内部强度就能合格。你的回弹强度连C10都没达到,仅40%,说明该柱子混凝土强度无法达到C25,估计在C10~C20之间。如果想达到最好的回弹效果,建议你往下打磨1cm,看到匀质的混凝土后(即看见石子)再回弹一下看看。
如果做试块的话,那就好办了。可以看一下试块的强度,如果试块强度够,那就大可放心。多养护一下就可以了。
你的柱子混凝土颜色深,应该是水泥颜色的问题。表面潮湿反映了混凝土内部水分过多。你在自拌混凝土的时候很可能水用多了。造成水灰比过大。这也是混凝土强度上不来的原因。估计水灰比提高的还不少。
补救方法建议:高温养护,把后期的强度都给他充分提前发挥出来。具体措施不少,看你怎么方便了。例如用塑料布围起来,留点空间,生炉火)
第2个回答  2010-03-07
基本是不会推到重新做的,顶多是加固
冬天有可能被冻了,强度损失掉了
第3个回答  2010-03-07
请问你是什么地方的。首先根据你那得地质。对混凝土来说,强度还有后期强度。28d强度达不到,60d强度应该没有问题。
第4个回答  2010-03-12
60天后回弹实体看情况,如果相差多的话,必须补强处理或者请专家组论证处理。