220伏,7台2200瓦的机器,加起来的功率是15400瓦,问:1.用多少平方的电线,2. 用6平

220伏,7台2200瓦的机器,加起来的功率是15400瓦,问:1.用多少平方的电线,2. 用6平方线两条合股可以代12平方的吗?3.漏电开关用63安的可以?4.每台机器用多少安的断路器?

共计15400W,采用单相供电方式,问采用多大导线。

    计算7台的总电流::Ijs=P/U/cosφ=15400/220/0.85≈82.4A;

    计算每台的电流:Ijs=P/U/cosφ=2200/220/0.85≈11.8A;

    考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量,即:82.4×(1+20%)=98.9A;11.8×(1+20%)=14.2A;

    总电源线采用16mm²çš„铜芯塑料绝缘电线或用25mm²çš„铝芯塑料绝缘电线合适;它们的安全载流量都是105A。采用2æ ¹6mm²çš„铜芯塑料绝缘导线并联使用也是可以的,它单根安全载流量是55A,2根并联后的载流量是110A。

    总断路器的选用:Ir=100A的带漏电保护微型断路器,如:CDB2LE-100/2P  C100  50mA。

    每台机器的断路器选用:Ir=16A的带漏电保护微型断路器,如:DZ47LE-63/2P  C16  30mA。

    63A的漏电开关用作总开关小了,用在每台上又大了,用不上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-06
总开关 如果是2p的 要80A以上 最好是100A
3p的可以用50A。
主线用2条6平方的可以(不是很够),看什么 负载,建议多股线。
每台的开关用16A足够。 总开到小开关,小开关到每台设备用4平方就够了。
以上线说的都是国标铜线。
第2个回答  2018-11-06
220V15400瓦电流是70安。需要用8-10平方毫米的铜线。如果是铝线12-16平方毫米。空开100-150安。各机器断路15-25安