家庭换线,用的32A的空开,负载主线用4平方的单芯铜线,布线接到一个

家庭换线,用的32A的空开,负载主线用4平方的单芯铜线,布线接到一个房间晚上用电时,开了两个灯,一会儿就跳闸了,结果空开一直合不上了,去掉连接用电,空接也合不上了,晚上用电,用2.5平方的连接空开可以,很疑惑,求答案!谢谢

1 主线上20A带漏保空开与室内60A双开总开是矛盾的,且室内60A双开总开与主线是4平方铜线也矛盾.解决办法 A:均换为40A带漏保空开.B:入户主线上换为60A带漏保空开,主线换为6平方铜线.C:室内60A双开总开换为20A带漏保空开.三种方法选一种.
2 室内60A双开总开过大起不到保护线路的作用.上述三种方法任选一种即可解决.
3 若照明负荷小于1.3KW,用6A空开比较合理.