2.5平方铜线能带多少瓦

2.5平方铜线能带多少瓦

2.5平方的纯铜电线能带3500~5500瓦。

国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度,连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。

质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8-3.0kg;

4.0的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1-4.2kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。

扩展资料

铜包铝电线电缆

当前有色金属价格暴涨,铜导体成本占电缆材料总成本的90%以上。为了既能保证满足电缆铜导体的技术指标,又可以大幅度降低电缆成本,胜华集团有限公司根据市场需求,依托集团强大的科技力量,自主开发的铜包铝新型材料技术;

并应用在电线电缆行业中,制订了企业标准,产品经过国家电线电缆质量监督检验中心测试合格。并经过众多的用户试用后,得到专家、用户的一致好评。正积极扩大生产规模,满足市场的需求。

产品应用范围

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆和30KV及以下电力电缆,适用于交流额定电压450/750V及以下的照明、电器动力装置固定敷设和30KV以下电力输配电系统中,供输配电能之用。广泛应用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门。

产品主要特性

具有良好的耐腐蚀性,导体接触电阻

具有良好的焊接性,铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊接性。

重量轻、线质柔软、易于加工、便于安装、运输。

铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高,价格大起大落的弊端。

与纯铜导体相比,除具备铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜导体直流电阻相同的条件下,它的交流电阻比铜下,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。

选择标准

选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯。

负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等。如果电线的负载能力不强的话,又加上炎热的夏天,很容易会让电线因为高温而燃烧,导致火灾。

防水性能好。有的电线外表很容易变形裂口,万一某处出现漏水,那么就会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡。所以一定要外皮坚硬,防水性能好的电线。

主线一定要是粗芯。所谓主线就是指总电源到所有电器之间的拿2条主导线。主线比必须用粗铜芯线的,因为主线负载着各个电器的电荷量,需要性能卓越的粗铜线。旁路可以选择多芯线。

预防损坏方法

在日常生产和家用电线过程中,常会出现电线短路、烧断、老化等损坏现象。那么,通过那些手段可以有效地预防电线绝缘损坏,更好的保护正常的电线电缆性能运作。以下是三个日常遇到电线绝缘损坏情况下做出的应急措施。 

通过电线的电流不应超过电线的安全载流量;

不要使电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤、压伤,尽可能不让电线通过温度高、湿度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所,电线通过容易碰伤的地方要妥善保护;

定期检查维修线路,有缺陷要立即修好,陈旧老化的电线必须及时更换,确保线路的安全运行。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-22

220V电压能带动5500W,380电压能带动9500W

根据中国国家标准GB/T 4706.1-2005中第25.8条中明确规定的电线负载电流值2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A。

功率(W)=电压(V)*电流(A)

如果采用家用电压220V,电流取上限25A,则能带动5500W;

如果采用动力电压380V,电流取上限25A,则能带动9500W。

扩展资料:

影响电缆载流量的外部因素

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1.合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2.敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料:国家标准网 GB/T 4706.1家用和类似用途电器的安

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-10-10

2.5平方的纯铜电线能带3500~5500瓦。

国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。

扩展资料:

铜包铝电线电缆

当前有色金属价格暴涨,铜导体成本占电缆材料总成本的90%以上。为了既能保证满足电缆铜导体的技术指标,又可以大幅度降低电缆成本,胜华集团有限公司根据市场需求,依托集团强大的科技力量,自主开发的铜包铝新型材料技术,并应用在电线电缆行业中,制订了企业标准,产品经过国家电线电缆质量监督检验中心测试合格。⊙具有良好的耐腐蚀性,导体接触电阻小

⊙具有良好的焊接性,铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊接性。

⊙重量轻、线质柔软、易于加工、便于安装、运输。

⊙铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高,价格大起大落的弊端。

⊙与纯铜导体相比,除具备铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜导体直流电阻相同的条件下,它的交流电阻比铜下,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。

选择标准

1、选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯。

2、负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等。(1)通过电线的电流不应超过电线的安全载流量;

(2)不要使电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤、压伤,尽可能不让电线通过温度高、湿度大、有腐蚀性蒸气和气体的场所,电线通过容易碰伤的地方要妥善保护;

(3)定期检查维修线路,有缺陷要立即修好,陈旧老化的电线必须及时更换,确保线路的安全运行。

参考资料:百度百科-电线

第3个回答  2019-06-20

  电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?下面来看看吧。

  

  2.5平方电线负荷

  说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面北京电线电缆厂给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。

  

  电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.

  

  这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)

  

  1.5平方电线负荷

  几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。

  以上就是小编为您介绍的2.5平方电线负荷,希望能够帮助到您。更多关于2.5平方电线负荷的相关资讯,请继续关注土巴兔装修网

  装修过程中水电的检查关乎我们日后使用的安全,我们必须要请专业的装修监理来把控我们的水电安装,我们可以申请土巴兔装修保,装修保监理能帮我们检验材料真假,并把关水电隐蔽工程质量,全面排除安全隐患,为装修保驾护航。

<<<点此免费申请装修保,免费专业质检>>>

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第4个回答  2016-09-19
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

2.5平方铜线额定电流为20安,220伏电压可带4千瓦的电器!本回答被网友采纳