90kw的三相电机要配置多少安的漏电开关?

如题所述

可以很肯定的告诉你,在电机实际操作中,90KW的三相电动机是不建议也一般不会配套使用漏电保护开关的!

一,不建议使用漏电保护开关的原因如下:

1,电动机使用环境分析。

这么大的电动机一般都用在工业现场,或者制造车间等地方,所处的工作环境会使电机本身的受潮性大大增加,尤其是在沿海地区,船上,化工场所,大型加工厂等处,电动机本身受潮性就更大了。

电动机受潮后绝缘电阻值会大大降低,甚至绝缘电阻值都会降到0.5兆欧以下,但是电动机还能启动,并且电动机运行几分钟后绝缘电阻值就会升高到200兆欧以上,试问,这种情况漏电保护器怎么能用来启动电动机?

2,电动机的漏电参数不好选择。

三相电动机大部分采用TN-S或者TT方式供电,零线很少会到现场,实际应用中也没有必要单独拉一根零线到现场,所以漏电保护开关几乎不起作用。

3,电动机的正常保护方式。

(1)按照电工电机规范而言:电动机一般情况下都会采取过电流保护

(2)过电流保护设备离电动机现场太远,影响过电流保护器灵敏度的前提下,可以采用零序电流保护。


(3)如果零序电流保护再不满足要求的时候,才考虑装设整定动作值比较大的漏电保护开关。

一般情况下,零序保护都能够解决,实际应用中,漏电保护开关太过灵敏,基本用不到漏电保护开关。

当然电动机还有很多其他保护方式:电机综合保护器,电机智能监控器,热继电器等等,这些在这就不一一说明了。

综上几点,在90KW的电源开关保护方面,我们选用塑壳断路器或者空气开关来保护电机就可以了。

具体用多大的我们可以计算一下:

90KW,三相380V电机,计算电机额定电流值:

1,经验值计算选择。

(1)380V电压,每千瓦2A电流。

(2)3KW以上电机,每千瓦2A电流。

计算如下:I=90×2=180个电流。

2,标准公式计算:P=1.732×IU×功率因数×效率。

计算如下:P=1.732×IU×功率因数×效率(功率因数和效率都取0.9),U=380,P=90000,代入公式可算可得电流I=169A电流。

保护性塑壳断路器或者空气开关的选择一般在电动机总体额定电流的1.2-1.5倍之间,才能更好的发挥作用。

空气开关或塑壳断路器动作值的选择:180×1.5=270个电流, 180×1.2=216个电流。

所以建议选择:实际运用中,动作值在250A的空气开关或者塑壳断路器比较合适和灵敏保护。

关于电机额定电流的经验计算公式!

关于电机额定电流的标准计算公式!

都很系统很详细的在我的文章里阐明了,自己想要学会计算的朋友可以看一看。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-22
需要配置50安的漏电开关,这样这个三相电机用起来才会非常的安全,也能够确保尽量不发生意外事故,所以很有必要配置。
第2个回答  2021-02-22
90kw电机通常不配漏电开关,因为漏电开关容易误跳闸,没有强制要求用漏电开关,90kw电机启动电流5-7倍的运行电流,需要加软启动装置,否则250a开关不能用于直接启动开关。
第3个回答  2021-02-23
90千瓦的三相电机需要多少的电闸,那么电闸是肯定要比90千瓦要高一点的,不然会带动不?其其他的电器首先安装电闸首先要选用。器材或者是质量比较过关的,不然这样很难保证我们的家里漏电的安全,其次是要选择360千瓦的。这样也可以给我们带来更好的电流使用。