消防水泵启动流程图

如题所述

第1个回答  2020-10-07
消防分区给水时,消防水泵的启动顺序是先启动低区的消防泵,再启动高区的传输水泵。

要弄懂这个问题,先搞清楚平时我们遇到什么样的建筑需要分区供水?为什么要分区供水?

答:一类高层建筑以及超高层建筑需要进行分区供水。当建筑高度达到100米附近时,水压靠自重的压力在底部已经接近1.0Mpa,再加上地下室的落差以及高位水箱的高度所处产生的压力,在地下室最有利点的消火栓栓口压力一定会超过1.0Mpa.超高层(高度超过100米的建筑)建筑更不用说。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)中6.2.1的规定,如图:


从上图规范得知,当消火栓栓口的静压大于1.0Mpa时,须要进行分区供水。

分区供水的形式有几种?

一般情况有两种,一种是通过减压阀来降低整个低区的消防管网的压力。如图:


这种分区供水的方式比较简单,图中可以看出消防泵出来后两个出水管与土黄色的XH2高区消防环网连接,从XH2高区消防环网上又引出两根红色XH1管网分别经过减压后再组成低区环网,图中圈出的是两根管道上的减压阀组。这样就可以实现在低区(红色管道)管网内的消防水都是经过减压的,此时管网的水泵接合器也需要对高低区分别设置。

另一种情况是通过转输水箱来实现分区供水,这种一般都是在超高层建筑中出现。一般情况将转输水箱安装在避难层中,起到中转作用。这也是题主中所说需要考虑消防泵启动顺序的情况。如图:



从图中可以看出,一般转输水箱是设置在低区供水的顶部,如:较近的避难层。如果高度特别高,转输水箱需要设置多个,分别设置在不同的高度。转输水箱可以充当低区消防管网的高位消防水箱,因其位置设置巧妙,以至于此水箱出来的水靠自重压下来时,最有利点的消火栓栓口处的静压不超过1.0Mpa,或者使喷淋系统的最有利点的报警阀压力也符合要求。