答:
自动喷水灭火的竖向
分区
压力可以与消火栓
给水系统
相近。通常把每一分区内的最高喷头与最低喷头之间的高程差控制在50m内。为确保同一竖向分区内的供水均匀性,在分区低层部分的入口处设减压孔板,将入口压力控制在0.40MPa以下。(2)屋顶设高位水箱
供水系统
,最高层喷头最低供水压力小于0.05MPa时,需增设...
自动喷水灭火
系统分区
原则有哪些?
答:
自动喷水灭火的竖向
分区
压力可以与消火栓
给水系统
相近。通常把每一分区内的最高喷头与最低喷头之间的高程差控制在50m内。为确保同一竖向分区内的供水均匀性,在分区低层部分的入口处设减压孔板,将入口压力控制在0.40MPa以下。(2)屋顶设高位水箱
供水系统
,最高层喷头最低供水压力小于0.05MPa时,需增设...
消防给水
系统分区供水
是什么意思
答:
分区供水
是为了解决系统静水压力过高、超过管材和接头承压极限、局部超过设施允许工作压力极限、一次送水动能消耗过大等情况。释义:高层建筑二次供水,都会使用到分区供水,一般分为地区,中区,高区。条件:水规6.2.1 符合下列条件时,消防
给水系统
应分区供水:1 系统工作压力大于2.40MPa;2 消火栓栓口...
消防
喷淋
中高区和低区如何区别
答:
当建筑物消防
给水系统
的压力超过1兆帕时,系统应
分区供水
。如果建筑高度达到分区供水要求,但不是十分高时,可分为高、低两个区。如果建筑高度很高,或为了使建筑供水系统经济合理,也可能分为高、中、低区。
消防ZPG和zp有什么区别?
答:
一般ZPG表示自动
喷淋系统
高区管道,对应会有代号为ZPD的低区管道,出现在喷淋系统采用
分区供水
时。ZP表示自动喷淋系统管道,非分区供水,一般不会与ZPG同时出现。
消防
喷淋系统
如何减压
答:
根据
系统
压力、建筑特征、经技术经济和安全可靠性等综合因素,可采用
喷淋
泵并行或串联
分区供水
、减压水箱分区供水、减压阀分区供水、管道设减压孔板、管道设节流管等减压措施。
自动喷水灭火
系统
设计中的几个重要问题?
答:
①系统的设计流量,应按最不利点处作面积内喷头同时喷水的总流量确定,其计算公式见《喷规》9.1.3条。不同的喷淋管网因喷头间距、管网规模、管道布置等不同,
喷淋系统
的总用水量和喷水不均匀性可能有较大差别,且喷淋管网中实际存在的喷水不均匀性,喷淋系统的总用水量应当通过认真的水力计算确定,否则,所确定的喷淋泵...
为什么
喷淋系统
末端泄水七楼5.5公斤,六楼压力8公斤,而二楼是4公斤过...
答:
二楼和六七是
分区供水
吧。差一层楼压力差太多,可能是压力表问题。
消防水泵启动流程图
答:
从上图规范得知,当消火栓栓口的静压大于1.0Mpa时,须要进行
分区供水
。分区供水的形式有几种?一般情况有两种,一种是通过减压阀来降低整个低区的消防管网的压力。如图:这种分区供水的方式比较简单,图中可以看出消防泵出来后两个出水管与土黄色的XH2高区消防环网连接,从XH2高区...
消防
喷淋
打多少压
答:
在
喷淋系统
的验收过程中,GB50261-2005规范指出,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,则试验压力应为工作压力加上0.4MPa。消防喷淋系统是自动水灭火系统的重要组成部分,它由
供水系统