推荐答案 2021-05-19
根据系统压力、建筑特征、经技术经济和安全可靠性等综合因素,可采用喷淋泵并行或串联分区供水、减压水箱分区供水、减压阀分区供水、管道设减压孔板、管道设节流管等减压措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/IIh2IICI2TSSX620XI.html
相似回答
消防喷淋系统减压
装置的设置位置是
如何
规定
答:
垂直安装的减压阀,水流方向宜向下
。自喷设计规范上规定。除以上条件用减压阀外,其它情况都要做减压孔板,一般喷淋的支管上都要用减压孔板。然后各设计院出图减压孔板的位置千奇百怪,有的设置信号阀之前,有的设调在水流指示器后,有的设置在两者之间,很不统一。一般都会说规范图集和技术措施上都没...
消防喷淋
糸统超过多少压力需安装
减压
装置
答:
1. 根据《消规》,当自动水灭火系统报警阀处的工作压力超过1.60MPa或喷头处闷辩的工作压力超过1.20MPa时,
应采取分区供水措施
。2. 分区供水的实现方式可以包括消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀等减压形式。3. 《自喷规》指出,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的高程差应控制在不宜大...