如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-07
1. 根据《消规》,当自动水灭火系统报警阀处的工作压力超过1.60MPa或喷头处闷辩的工作压力超过1.20MPa时,应采取分区供水措施。
2. 分区供水的实现方式可以包括消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀等减压形式。
3. 《自喷规》指出,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的高程差应控制在不宜大于50m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fhSXX6X0hf2hIXII0IS.html
相似回答
消防喷淋
糸
统超过多少压力需安装减压装置
答:
《消规》
规定自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa时应分区供水
,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。《自喷规》规定每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
消防喷淋
最不利点
压力
不低于
答:
此外,
消火栓出水口的静水压力不应超过1.00MPa
。如果超过了这个值,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应实施减压措施。在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水压力是由屋顶高位消防水箱最低有效水位与最不利消火栓之间的高度差决定的。如果高位消防水箱的最低有效水位不能满足...