冲孔灌注桩施工中,浇灌混凝土的充盈系数如何确定?

如题所述

第1个回答  2019-12-12
这个要根据桩径、地层看啊,一般情况下:桩径越大冲充盈系数可以越小桩长越深系数可以越小,我们在外面签合同时,桩径1米的桩一般是1.1-1.2.如果是回填区域那就需另外考虑了
第2个回答  2019-12-15
实际浇筑的混凝土除以理论计算的混凝土方量!
第3个回答  2019-12-18
这个在实际情况中是无法回答的,首先,对于冲孔桩,混凝土公司不一定会每次都给你足额的混凝土。其次,根据不同的土质,即使不出现溶洞之类的,根据打桩的时长,入岩的情况,桩的长度不一样。比如说沙砾层加底部入岩,就会出现局部扩大。反正浇灌是一定要超过体积的,至于具体的数据,你还是根据旁边的桩来推断,一般1.2左右是比较正常的,反正超过1.319就签证。有的土质会经常超过1.319
第4个回答  2019-12-13
算实际方量最准确的就是:{(设计桩顶标高—浇注完毕以后的实测桩顶标高)+设计桩长}乘以截面积=实际浇注的混凝土放量。
而计算理论方量=(设计桩长+超灌高度1.5m)*截面积=计算放量。。。。报混凝土的时候为了防止不足,有些人混在计算方量的前提上乘以一个充盈系数1.1。
  充盈系数一般用于地下工程的冲孔灌注桩浇灌混凝土,也可用于人工挖孔桩。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩管外径计算的桩身体积之比。在实际施工过程中成孔有偏差大于设计尺寸部分,以及由于土壤不密实,就会发生实际灌入量大于理论计算量。
振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。
  作用:
  1、作为判定成桩质量的一个依据,若充盈系数小于1,则说明实际灌入混凝土量小于理论计算量,说明桩身质量存在一定的缺陷。
  2、结算的依据,若实际施工中,充盈系数大于定额充盈系数,一般来说允许调整。具体怎么调整,参见各地有关定额规定。