预作用系统充水完成后消防水泵怎么停止

烟感与温感报警后,电磁阀打开,预作用阀组打开,水力警铃、压力开关报警,启动消防水泵,开始往官网侧冲水,那冲水完成,喷头没有破裂,那消防水泵怎么停止,不停止那不是把管道打爆了,求高手解答!!!!!

消防系统中的预作用系统一旦启动后是不会自动停止的,这个需要现场手动复位才能通知的。

一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,压力水流进系统侧管网。

立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动消防泵。

消防水泵启停泵控制要求

1、由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

2、除火灾自动报警系统直接自动控制启泵方式外,其余方式为直接连锁启动,不受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。

3、火灾自动报警系统直接自动启动消防水泵的原理

消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号”与“充气管道上压力开关报警信号”时(“与”逻辑),作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
这个冲水完成后喷头没有爆裂的,这个水利指示器会逐渐平稳恢复正常,报警阀处的压力上下均衡后压力开关会断开导致水泵停止的。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-04-10
烟感报警后湿式报警阀后由充气变为高位水箱冲水,同时报警到控制室,如果现场火情小就地灭火,如果火情大,温度升高,喷头破裂,高位水箱的水压给管路补充喷水灭火10分钟后给消防水泵信号,消防泵启动,灭火。这是预作用系统的流程,喷头没破裂是不会启动消防泵的,以上。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-09-03
达到设定值自己就停啦!!本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-11-22
水泵与水池之间还有泄压阀