请问380v电压,30kw需要多大的电线?

如题所述

10平方或者以上的铜芯线。

先算出这个功率正常运行时的理论电流后再选对应的线径:

三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数。

电流=30000/380/1.732/0.95。

约为48A左右。

可以选用10平方或者以上的铜芯线。

单位

电压在国际单位制中的主单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1库仑的电荷做了1焦耳的功,即1V=1J/C。强电压常用千伏(kV)为单位,弱小电压的单位可以用毫伏(mV)微伏(μv)。

它们之间的换算关系是:

1kV=1000V。

1V=1000mV。

1mV=1000μV。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-09

可以选用10平方或者以上的铜芯线。4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;

三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数,电流=30000/380/1.732/0.95,约为48A左右。

电缆大小根据负载功率、功率因素计算出载流量,再根据载流量选择,影响载流量的因素也很多,如:芯数、敷设方式、环境温度、负载性质、负载工作时间等等.

扩展资料:

漏电断路器的选择主要考虑如下:

1、负载性质。如:配电、微感应负载、电机、重载电机。

2、额定电流。根据标准值计算估计负载工作电流(1.2倍)。

3、漏电动作电流。三极分布参数不同。终端非变频装置为30mA。变频装置的参数应咨询变频装置的生产厂家。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-28

先算出这个功率正常运行时的理论电流后再选对应的线径:

三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数

电流=30000/380/1.732/0.95

约为48A左右

可以选用10平方或者以上的铜芯线

第3个回答  推荐于2017-09-25
如果是三相的话,10-----16平方的铜线就行了。
负载对电源要求不是太高的话就用10平方毫米的,
要求较严的,或是距离较远的可用16平方毫米的。
第4个回答  2014-04-01
你这个问题问错了,应该问需要多大的启动器和多大的电缆。
30KW不能直接启动的。否则你要选很粗的电缆了,而且这台电动机一启动,其他的电动机都会被迫停止工作的。追问

我不是一台设备!

追答

你应该讲清楚到底有多少台电动机,总功率是30KW,那么单台电动机各是多少KW?

分几种情况排线的:

    电动机都很小,如每台是3KW,那么用两路导线或电缆就可以了,但用一路不行的。

    电动机中有一台比较大,其他都很小,如一台是15KW,其他都是3KW,,那么也是两路,一路给15KW,一路给5台的3KW。

    如果电动机中有大有小,就要看具体情况了。

    各电动机有没有控制箱控制?