水泵抽水时电源老跳闸

有事侯能抽水,有时候抽到水刚出来就跳闸啦!求解答!

水泵老化绝缘程度不够.水泵里面有少量的水造成漏电,最好找人拆开烘干重新密封好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
电机匝间短路,导致电流大、温升大,电源过载保护跳闸 哈追问

怎样才能使水泵不跳闸啊

追答

要么修理,要么换。还有种可就是,你的漏电保护器保护范围太窄,换个大功率的试试

追问

可是这个水泵是新买的,以前都没出现这样的问题。有事侯能抽一点水就跳闸啦!

追答

烧电机这给新旧无关,跟你使用不当有关

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-14
电机启动时,瞬间需要的电流是平时运转时的电流的3~5倍;看看你使用的开关安全电流是多少.
如果不能满足启动电流额度,就会有跳闸现象
第3个回答  2011-04-14
跳闸的原因很多,楼主要逐一查找:
电机短路?电机漏电?断路器额定电流过小?抽水口堵塞引起电流过大?接触不良?
相似回答