长螺旋灌注桩设计要求是5米,场地原因先改为2米开始打,再敲掉上面3米没用的桩头,请问这3米还用配筋吗?

长螺旋钻孔灌注桩设计要求是地下5米开始打桩,场地原因和施工方案等特殊情况,先挖到2米改为地下2米开始打桩,再敲掉上面3米没用的桩头,请问这3米没用的桩头还用配筋吗?
问题是打桩的标高提升了3米,而原来的钢筋笼子长度是按照地下5米桩顶标高设计并制作的,这样一来当沉桩的时候,也就是送桩,毕竟沉到地下看不到桩头了,容易被孔壁卡注,有人建议把钢筋笼子多续长3米,我觉得这样浪费,哪位高人指点下,我不想多花这3米的配金钱,怎么做最好最经济,谢谢指教!!!!

可以不配筋。但为了下钢筋笼方便,应该设置吊筋。 并在吊筋上标注标高点
在下钢筋笼子前一般应用试孔器检查桩孔是否变形,是否能卡住钢筋笼子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-20
当然不用了,人配了筋到时候还要切掉,这样的话用钩机一抓就完事了。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-20
可以,但必须控制好钢筋笼的标高
第3个回答  2010-10-04
没必要,那是浪费。
可以尝试做吊筋
不过下笼子是个问题