能不能用一个接触器实现三相电机的正反转?

如题所述

用三相正反转固态继电器控制电机正反转必需要加接触器:因为热断电器不能替代接触器,



热继电器手支自动控制控制接线图如上图所示:

所需配件:热继电器   1个  ,标识:FR,按钮开关:4个(常开按钮2个,常闭按钮1个,标识:SB,复位(限位)开关2个,标识:SQ1,SQ2,接触器:2个,标识:KM,空气漏电保护器一个,标识:QS保险丝,5个,标识:FU,电机,1台,标识:M。

工作原理:按下SB2时,接触器线圈得电,接触器常开开关自锁,电机正转,当电机位移到SQ1的复位开关常开位置时,SQ1常闭开关断开,接触器KM1线圈断电,压迫SQ1常开接通电源,KM2接触器得电,电机实行反转。

按下SB3常开按扭时,电机反转。

按下SB1开关时,接触器1接触器2均失电,停止工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-28
不能!电机的正反转改变,是通过改变相序来改变的,电机在接入三相电后,就确定了转动方向,当在把三相电的任意两项调换时,电机就会向相反方向转动。所以一个接触器无法满足!
第2个回答  2010-09-28
我觉得可以,只要这个接触器选用带有辅助触点的,带3个常闭触点,两个也行(一般施耐德接触器内部自带一个常闭点),就当两个接触器用
第3个回答  2010-09-28
四楼的说法,得电流是5A以下的电机。标准的正反转得2个接触器,还得注意互锁。本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-09-28
三相电机的正反转必须更换相位才可实现目的,如果用一个接触器,你就在前面加一个正反转转换开关就可实现,不过没必要多次一举