强电桥架和弱电桥架间隔有什么要求吗?

如题所述

强电电缆桥架和弱电电缆桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:

用途:1、强电缆桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。

规范:1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥架安装要求一样。

强电和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,影响弱电信号所以要分开,或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。以上就是强电电缆桥架和弱电电缆桥架的用途和安装规范,望采纳谢谢。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-12

电缆桥架安装规范里边有 :电缆桥架多层安装时 控制电缆间不小于0.2M,电力度电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电内缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥容架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。

第2个回答  推荐于2016-05-12
桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的
在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。
《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。
电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。本回答被网友采纳