22问答网
所有问题
PMD235差压变送器3个阀门怎么调整
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-19
差压变送器的三阀组,具有防止变送器单向受压和方便检修的作用。
变送器投用时(假设原先三个阀都关闭):打开平衡阀(中间的),打开高压侧阀,关闭平衡阀,打开低压侧阀;
变送器停用时:关闭低压侧阀,打开平衡阀,关闭高压侧阀;
变送器停用状态下,松开两侧膜盒上的排气螺钉,可检查变送器零位。(有人偷懒不松开排气螺钉也是可以的,但此时零位可能不准。
追问
流量的高低怎么调整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSC6ffCI2TSITI200hS.html
其他回答
第1个回答 2013-09-18
这就是一般所说的三阀组。
两边的阀门用与差压变送器高压侧和低压侧取压用,中间用于调校。
正常生产时,应把两侧的两个阀都全开,中间的那个阀全关。
当需要调零位时,需要变送器获得零压,这时应把两侧的两个阀全关,中间的阀全开。
另外,箭头指向的一侧接变送器。
追问
谢谢
怎么调高低
相似回答
pmd235
智能
差压变送器怎么调
量程
答:
按M键 输入密码进去,在按S键选择——蒙晖仪表生产密度,压力,液位,法兰,远传
变送器
北京瑞普恩德斯豪斯仪表有限公司的公司简介
视频时间 9001:20
大家正在搜
压差变送器怎么调整压力量程
差压变送器怎么调整
锅炉压差变送器怎么调整
差压变送器改成压力变送器
差压变送器量程调整
气动差压变送器调整
气动差压变送器调整方法
变送器量程怎么调整
罗斯蒙特差压变送器怎样调零