电气工程知识:配电室的定期检查及维护规定有哪些

如题所述

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。
二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响甚产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下:
1. 检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。
2. 紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。
3. 检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4. 摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。
5. 配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。
6. 填写有关记录。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-16
一、低压配电柜设备的维护保养
1、定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。
2、检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
3、检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。
4、检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。
5、检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。
6、检查各电容器外壳接地线接触情况。
7、做好各柜休的保洁除尘工作。
8、检查各柜体的风扇工作情况。
二、一级维护
1、检查母线及其下引线是否牢固。
2、检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。
3、电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。
4、各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。
5、检查批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。
6、检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。
三、二级维护
1、检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。
2、检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。
3、检查各电缆头接线螺母是否紧固。
4、将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。
四、进线开关的日常保养
非腐蚀性洗涤剂。
2、检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。
3、擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。确保断路器室内无异物。
4、用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。
5、确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。
6、检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。本回答被网友采纳