40平方的铝线离变压器500米末端电压多少

如题所述

已知:S=40mm2(铝线),L=500m ,ρ=0.0315Ω.㎜2/m , P=15kw COSφ=0.8(理论)U=400V
求;I=P/√3 U线COSφ =15*1000/1.732*400*0.8=15000/554.24=27.06A
解;R=ρL/S=0.0315*500/40=0.394Ω
根据欧姆定律公式: △U=IR=27.06*0.394=10.66V=11v 400-11=389v
答;理论计算15kw满载时末端电压389v 电压(降)损失11v。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-03
变压器的出口端电压多少?追问

400V

追答

有没有超负荷?

追问

15千瓦

追答

超了15个千瓦?

相似回答