22问答网
所有问题
通过怎样的数据转换,能让一个温度传感器检测到的数据显示在触摸屏上
我看过一些数据转换,把整数转换成双整数,双整数再转换成实数,等等,是不是整数不能直接转换成实数,请高手能详细讲解下传感器检测到的数据到显示在触摸屏上的全部转换过程,谢谢了
举报该问题
推荐答案 2014-03-13
触摸屏里数据显示的类型和PLC里的数据类型一致,地址对应就能显示,不一定要固定的数据类型
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSCSC2TS2TITI2C2IfS.html
其他回答
第1个回答 2014-03-13
和你变送器类型范围有关,常用的变送器如0-10V或4-20MA按比例算等于模拟量0-32000.前面那个0-10V或4-20MA又和你的传感器有关,比如测量范围是0-100摄氏度,传感器测量到一个50度的温度值,变送器就会以5V或12MA的电流或电压传给PLC,PLC接受到的数值就会是16000,,至于触摸屏上显示的温度数据,就是触摸屏读取PLC地址的参数,用西门子WINCC编程就是那个I/O域指令,详细运算,得注意字,双字,小数的转换。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-03-13
一般是将电信号转换为数字信号,然后将数字信号和温度范围作比较,进行线性标定即可。
相似回答
一个
485通信
温度传感器如何在
两个
触摸屏上显示温度
答:
该操作过程需要通过一个中介设备。
加入一个数据采集器或者控制器,温度传感器通过RS-485接口发送温度数据,数据采集器或控制器接收这些数据
。需要注意的是,这个过程可能需要一些编程和电子技术。例如,可能需要编写一个程序来接收和解析RS-485数据,以及将数据发送到两个触摸屏。
如何通过
PLC把现场实时
温度显示在触摸屏上
?
答:
首先要通过模拟量采集模块将温度传感器的信号采集过来
,读入plc,也就是在plc的内部寄存器中,指定一个寄存器放温度值,当然这个温度值要相应运算处理,然后通过触摸屏放一个寄存器数值显示元件,将元件编号对应到plc里面的这个寄存器上面,这样就可以显示了,这个是原理,要实现起来其实也是简单的,可以参考一...
大家正在搜
温度传感器怎么显示温度
温湿度传感器数据的显示
如何获取温度传感器的数据
温度传感器上报数据
温度传感器怎么采集数据
温度传感器数据传输
温度传感器数据获取
进气温度传感器正常温度
温度传感器测量
相关问题
怎样才能将采集到的温度,湿度通过PLC显示到触摸屏上。而且通...
压力传感器、流量传感器、温度传感器、PLC、HMI应该怎样连...
怎么把温度传感器输出的模拟信号引入西门子PLC 最终实现人机...
怎样把温度传感器数据传输电脑显示
如何将模拟量AQW0转换到触摸屏上显示数字
温度传感器已经把信号转换为电信号了,用什么软件或者方法能把这...