照明电路已知P=10KW 线路长200米,求电流(最好有公式)选用导线YJV-5*6-PE40 断路器C65N-25/3P可以吗?

如题所述

正常情况下大约是19A电流,但是200米的距离,电压降可能要超了,还有就是断路器保护的灵敏度不够,最好是选YJV_5X10的电缆,或者更大一级的。不然电压降一定是太大了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
电流I=P/U=10/0.22=46A,
铜线10平方毫米,断路器100A
第2个回答  2010-09-07
你没说有多大负荷,怎会有电流呢。