变频器怎样判断好坏

如题所述

变频器的选用

选用变频器的类型,按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求 。

1、需要控制的电机及变频器自身

1)电机的极数。一般电机极数以不多于(极为宜,否则变频器容量就要适当加大。

2)转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降额选取。

3)电磁兼容性。为减少主电源干扰,使用时可在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆 。

2、变频器功率的选用

系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点:

1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。

2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。

3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。

5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。

3、变频器箱体结构的选用

变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用:

1)敞开型IPOO型本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高。

2)封闭型IP20型适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合。

3)密封型IP45型适用工业现场条件较差的环境。

4)密闭型IP65型适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合  。

4、变频器容量的确定

合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验,比较简便的方法有三种:

1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量。

2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。

3)电机额定电流法变频器。变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是使变频器的容量大于或等于电机的额定功率,但实际匹配中要考虑电机的实际功率与额定功率相差多少,通常都是设备所选能力偏大,而实际需要的能力小,

因此按电机的实际功率选择变频器是合理的,避免选用的变频器过大,使投资增大。对于轻负载类,变频器电流一般应按1.1N(N为电动机额定电流)来选择,或按厂家在产品中标明的与变频器的输出功率额定值相配套的最大电机功率来选择 。

5、主电源

1)电源电压及波动。应特别注意与变频器低电压保护整定值相适应,因为在实际使用中,电网电压偏低的可能性较大。

2)主电源频率波动和谐波干扰。这方面的干扰会增加变频器系统的热损耗,导致噪声增加,输出降低。

3)变频器和电机在工作时,自身的功率消耗。在进行系统主电源供电设计时,两者的功率消耗因素都应考虑进去 。

扩展资料:

功能作用

变频节能

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。

风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。

参考资料来源:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
变频器的好坏判断:
先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。 1、测试整流电路
将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重 以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。
2、测试逆变电路
将红表笔接到P端,黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上步骤,应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障 。
在整流电路和逆变电路测试正常以后,才可进行上电测试。在上电前后根据故障显示内容,断定故障及原因
第2个回答  2018-10-29
变频器的好坏判断:先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。 1、测试整流电路 将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重 以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。 2、测试逆变电路 将红表笔接到P端,黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上步骤,应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障 。在整流电路和逆变电路测试正常以后,才可进行上电测试。在上电前后根据故障显示内容,断定故障及原因
第3个回答  2015-01-02
这个太广泛了,一般来说无论高、中、低压变频器都是硬件为基础,你可以先看硬件主要就是一些内部的元器件、模块等的生产厂家,这个决定产品的基本品质,其次对于低压变频器你的去了解该厂家的一些产品控制特性,这个与软件相关,低压的软件是决定一个厂家实力的因素,总之不是硬件就是软件,看你怎么选择吧!本回答被网友采纳
第4个回答  2017-02-05
首先断开变频器的进线R、S、T及出线U、V、W,然后用万用表测量整流电路及逆变电路是否正常。 1、测试整流电路 将万用表调到电阻X10档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十欧的阻值,且基 本平衡。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重 以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定变频器电路已出异常。