22问答网
所有问题
潜水泵缺一相运行断路器会跳闸吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-04
如果你的水泵配备的断路器额定电流与水泵电动机相匹配的话,电机缺相的话剩余二相的电流会上升,使断路器的过载保护动作跳闸。但是往往断路器是配大的(本身精度也不高),要指望断路器的过载是动作多会为时已慢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSCfCffTC.html
其他回答
第1个回答 2010-09-04
过载保护动作跳闸
第2个回答 2010-09-04
不会跳,缺相会烧电机。
第3个回答 2010-09-08
会跳匝,用哪种带短路,过载和漏电保护功能的断路器,选择的时候注意与用的水泵的额定参数相近的。
相似回答
家里的
潜水泵
接在
断路器
上,要是电机烧了,开关能推上么?
答:
电机烧了,控制断路器是推不上去的,
因为已经短路会跳闸的
。
潜水泵
电源为什么总断电
答:
1
,集水井脏污,
泵
堵转
跳闸
,2,地下水多,泵频繁启动过流,3,质量不好,泵内短路。
大家正在搜
断路器短路会跳闸吗
潜水泵烧了会跳闸吗
潜水泵一开跳闸
潜水泵抽水就跳闸
为什么潜水泵合闸就跳闸
潜水泵下水就跳闸
三相潜水泵跳闸的原因
潜水泵开一段时间跳闸
潜水泵开关一开就跳闸
相关问题
农用三相潜水泵缺一相的情况下,能启动吗,如果能?启动后多长时...
潜水泵为什么一通电开关就跳闸了
潜水泵专用开关缺相灯着是怎么回事
我们两家用一台潜水泵,一家一个开关,我家的开关一合就跳闸,别...
潜水泵跳闸原因
三相异步潜水泵漏电断路器经常跳闸的原因
水泵启动就跳闸怎么办?