电力系统中低频振荡的产生和励磁的关系,及其抑制措施?

如题所述

低频振荡:

低频振荡就是并列运行的发电机间在小扰动下发生的频率在0.2-2.5Hz范围内持续震荡的现象。
低频振荡产生的原因是由于电力系统的阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷的输电线路撒谎能够,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

低频振荡处理方法:

要看振荡的原因是系统引起的还是发电机本身引起的,一般在用电负荷中心的电网会出现低频振荡,要看振荡周期,幅度,要根据具体情况具体分析,系统不稳定时加有功应慎重。

低频振荡增加无功是正确的,因为这样可以提高发电机静稳极限,增加减速面积有利于振荡平息;至于增加有功还是无功,则根据所处的位置,受端如果频率降低则增加有功、送端频率升高则降低无功,但是通常电厂是降低有功的,因为这样可以使减速面积增大,避免发电机失步。

系统发生低频振荡往往制约了发电厂的有功输出,因为发电机组要降低出力增加无功才能平息振荡。所以为了保证机组出力不受系统线路限制,机组带满出力前应先增加无功以提高系统电压,多台机组的电厂,尽量不要同时增加励磁。现代发电机的励磁系统尽管先进,但电网结构在不停变化,励磁系统AVR各限幅环节的参数整定是否适应系统的变化,特别是V/Hz增益参数的设定,还有PSS的投运及与励磁系统的配合等等。

参考资料:《电网运行及调度技术问答》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考