压力变送器如何校准

如题所述

压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和传递压力信号。为了保证压力变送器的测量准确性和稳定性,需要进行定期的校准。下面将介绍压力变送器的校准方法和步骤。


一、外观检查

对压力变送器进行外观检查。观察变送器的外壳是否有损伤或裂纹,表盘是否清晰可见,各个部件是否连接紧密。如发现问题,应及时进行维修或更换。

二、零点校准

零点校准是将压力变送器的输出信号调整为零。先将压力变送器的测量端口与大气相通,然后调整变送器的零点调整旋钮,直到输出信号为零。

三、量程校准

量程校准是指将压力变送器的输出信号调整到标准压力下。在校准过程中,需要使用标准压力源,将标准压力信号输入到压力变送器的测量端口,然后调整变送器的量程调整旋钮,直到输出信号与标准压力信号一致。

四、准度校准

准度校准是检查压力变送器的测量准确度是否符合要求。将不同压力的标准信号输入到压力变送器的测量端口,观察变送器的输出信号是否与标准压力信号一致。如发现误差超标,应及时进行调整或维修。

五、温度补偿

温度补偿是考虑温度对压力变送器的影响。在不同的温度下,压力变送器的输出信号可能会有所偏差。因此,需要在特定的温度下对压力变送器进行校准,以确保其测量准确性。


综上所述,压力变送器的校准需要按照一定的步骤进行,包括外观检查、零点校准、量程校准、准度校准和温度补偿等。通过定期的校准可以保证压力变送器的测量准确性和稳定性,从而提高工业自动化控制的质量和效率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-01
摘要:压力变送器有一定误差是正常的,但如果误差太大,那就需要进行校准,压力变送器的校准分常规法和智能校准两种,不管是哪种,校准前都要做好准备工作,然后通过手操器进行校准调试。压力变送器的校准并没有强制的固定要求,一般企业自行制定即可,正常一年校准一次即可,关键重要的可缩短校准周期。下面一起来了解一下压力变送器如何校准吧。一、压力变送器如何校准
压力变送器使用时间长了,会出现一定的误差,需要及时进行校准,市场上常见的压力变送器主要有常规压力变送器和智能压力变送器两种,两种压力变送器的校准方法有所不同:
1、校准前的准备工作
不管是哪种压力变送器,校准前都要做好准备工作,包括:压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
2、校准操作
(1)常规压力变送器的校准
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20毫安,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1毫安,零点将向上移动约0.2毫安,反之亦然。
(2)智能压力变送器的校准
a)先做一次4-20毫安微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
b)再做一次全程微调,使4-20毫安、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
c)最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20毫安与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
二、压力变送器多久校准一次
为了防止出现较大的误差,使用压力变送器需要定期进行校准,那么压力变送器多久校准一次比较好呢?
一般来说,压力变送器的校准周期并没有强制性的规定,一般是企业自行制定校准周期标准,通常建议一年校准一次,如果发现有明显误差,或者是比较重要的,可以缩短校准周期。本回答被网友采纳
第2个回答  2024-03-14
压力变送器的校准过程需要遵循一定的步骤,并且需要使用标准设备如标准压力表、校准泵、校准器等。以下是校准的一般步骤:

准备阶段:
准备校准设备:确保使用的校准设备如标准压力表、校准泵等符合相关计量法规和标准的要求。
准备工具:准备螺丝刀、扳手、清洗剂等工具,以及酒精、汽油等清洗剂,用于清洗压力变送器。
检查外观:
检查压力变送器的外观,观察是否有损坏或变形。
同时检查各部件是否完整,包括测量膜片、导压管、密封件等。
零点校准:
将压力变送器与标准设备连接,打开标准设备,缓慢升压至零点。
观察压力变送器的显示值是否与标准值一致。如果不一致,可以通过调整变送器的零点漂移来校准。
量程校准:
将标准设备缓慢升压至所需测量范围的上限值。
观察压力变送器的显示值是否与标准值一致。如果不一致,可以通过调整变送器的量程偏移来校准。
微调与重定量程:
进行4-20mA微调,校正变送器内部的D/A转换器。
进行全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合。
做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合。
记录与比较:
在测试过程中,记下压力范围的0%、50%、100%时的读数。
将结果与参考主仪器进行比较,确保误差在限制范围内。
在整个校准过程中,需要注意安全、精度和可靠性等因素,以确保校准结果的准确性和可靠性。此外,对于不同类型的压力变送器(如常规压力变送器和智能压力变送器),其校准方法可能会有所不同,因此在进行校准前需要了解变送器的具体型号和规格,并根据实际情况调整校准步骤。