电压互感器二次额定电压是多少v

如题所述

电压互感器额定二次电压是按互感器使用场合来选定的。
(1) 供三相系统线间连接的单相互感器,其额定二次电压为100V。
(2) 供三相系统相与地之间用的单相互感器,当其额定一次电压为某一数值除以根号3时,额定二次电压应为100/√3。
(3) 电压互感器剩余电压绕组的额定二次电压:当系统中性点有效接地时应为100V;当系统中性点为非有效接地时应为100/3V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-07
一般来说电压互感器二次额定电压为100v
在中性点非直接接地系统中
正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,
所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/Ka1x1+Uc/Ka1x1=0
发生单相接地(例如A相),有Ua′=0,Ub′=31/2Ub,Ua1x1=100V则Ua1x1=(Ua+Ub+Uc)/Ka1x1=(-3Ua)/Ka1x1
Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。
因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100,在35kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Un/3(1/2)/(100/3(1/2))/(100/3)。