电流互感器怎么选择,有什么要求吗?

如题所述

1. 电流互感器的选择主要依据一次额定电流等于电流表的量程。例如,若电流表的量程为50/5,则应选择一次额定电流为50A的电流互感器。
2. 电流互感器的变比与电流表的量程必须相同,且极性不能反接,K2端必须接地或接零。
3. 在选择电流互感器时,应考虑一次电流按负荷电流的1.5倍选。例如,若负荷电流为63A,则应选择一次额定电流为94.5A的电流互感器。由于没有94.5A的电流互感器变比,可以选择100A的电流互感器。
4. 如果选择稍大一些的互感器,例如100/5的互感器和电流表,那么在使用时,需要将互感器的一次穿芯导线绕过几次,以匹配电流表的实际量程。
5. 电流互感器的变比应能被100整除。例如,可以选择200/5、300/5、500/5等变比的互感器。
6. 对于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点。对于负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带S”级的电流互感器。
7. 对于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如2倍,甚至更大一点。
8. 电流互感器的选择主要看线路电流。例如,对于2000W的负载,电流约为9.2A,应选择15A的互感器,以保证有足够的裕度。
9. 对于二次额定电流为1A和5A的电流互感器,二次电流为1A的电流互感器适用于长距离测量回路,以降低线路功耗和增加传输距离。
10. 电流互感器的变比可以理解成倍率,即一次二次之间的倍数关系。例如,50/5的电流互感器,一次额定电流是50A,二次额定电流是5A,变比为10。当一次电流为10A时,二次回路中实际上只有1A的电流流过。
11. 当额定电流为650A时,可以选择800:5的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜