10平方电缆线能承受多少千瓦?

如题所述

5*10平方的线缆,能承载26千瓦的功率.

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*50=26千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,5*10mm²的铜线能承受50A的额定电流。

电流50A在功率为26千瓦的正常范围之内。

扩展资料:

载流量计算公式:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-27

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。


不同类型10mm²
 线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.85 时可带的三相负载:  
 

10mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=65A,折合三相功率=36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=159.1m;    

10mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=85A,折合三相功率=47.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=121.6m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=45A,折合三相功率=25.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=229.7m;    

10mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合三相功率=30.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=188m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=48A,折合三相功率=26.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=215.4m;    

10mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=65A,折合三相功率=36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=159.1m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=55A,折合三相功率=30.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=40A,折合三相功率=22.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=161.5m;    


不同类型10mm² 线缆,在供电电压=220V
 功率因数=0.85 时可带的单相负载:    

10mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=65A,折合单相功率=12.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=46.1m;    

10mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=85A,折合单相功率=15.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=35.2m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合单相功率=10.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=54.4m;    

10mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=75A,折合单相功率=14.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=39.9m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=55A,折合单相功率=10.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=34m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=46A,折合单相功率=8.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=40.7m;