沉管灌注桩的工艺流程

如题所述

1.材料
(1) 水泥:425#及其以上的硅酸盐水泥、普硅、矿渣、火山水泥。水泥进场时应有出厂合格
证明书。施工单位应根据进场水泥品种、批号进行抽样检验,合格后才能使用。水泥如
存放时间超过三个月,应重新检验确认符合要求后才能使用。
(2) 中粗砂:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂或海砂,其含泥量不大于3%。
(3) 石子:采用坚硬的碎石或卵石,最大粒径不宜大于40mm,且不宜大于钢筋最小净距的
1/3,其针片状颗粒不超过25%,含泥量不大于2%。
(4) 钢筋:钢筋进场时应有出厂质量合格证明书,应检查其品种规格是否符合要求及有无损
伤、锈蚀、油污,并应按规定抽样,进行抗压、抗弯、焊接试验,经试验合格后方能使
用(进口钢筋要进行化学成份检验和焊接试验,符合有关规定后方可用于工程)。钢筋
笼的直径除应符合设计要求外,还应比套管内径小60-80mm。
(5) 桩尖:一般采用钢筋砼桩尖,也可用钢桩尖。钢筋砼的桩尖强度等级不低于C30。其配
筋构造和数量必须符合设计或施工规范的要求。
2.作业条件
(1) 施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电线、给排水管道等设施,妨碍施工或
对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。
(2) 施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措施
进行处理。雨季施工时,要采取有效的排水措施。
(3) 应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计(或方
案)、各种原材料及预制桩尖等的出厂合格证及其抽检试验报告、砼配合比设计报告及
其有关资料。
(4) 桩桩机性能必须满足成桩的设计 要求。
(5) 按设计图纸要求的位置埋设好桩尖,埋设桩尖前,要根据其定位位置进行 钎探,其探测
深度一般为2-4m,并将探明在桩尖处的旧基础、石块、废铁等障碍物清除。
(6) 桩尖埋设经复核后方能进行打桩,桩尖允许偏差值:单桩为10mm,群桩为20mm。
(7) 应会同设计单位选定1-2 根桩进行打桩工艺试验(即试桩)以核对场地地质情况及桩基
设备、施工工艺等是否符合设计图纸要求。
(8) 其余参照打入桩的施工准备和作业条件。 1. 锤击沉管灌注桩的施工方法一般为“单打法”,但根据设计要求或土质情况等也可采用“复打法
“。
2. 锤击沉管灌注桩宜按流水顺序,依次向后退打。对群桩基础及中心距小于3.5 倍桩径的桩,应采
用不影响邻桩质量的技术措施。
3. 桩机就位时,桩管在垂直状态下应对准并垂直套入已定位预埋的桩尖,桩架底座应呈水平状态及
稳固定位,桩架垂直度允许偏差不大于0.5%。
4. 桩尖埋设后应重新复核桩位轴线。桩尖顶面应清扫干净,桩管与桩尖肩部的接触处应加垫草绳或
麻袋。
5. 注意检查及保证桩管垂直度无偏斜后采正式施打。施打开始时应低锤慢击,施打过程若发现桩管
有偏斜时,应采取措施纠正。如偏斜过大无法纠正时,应及时会同施工负责人及技术、设计部门
研究解决。
6. 沉桩过程中,应经常使用测锤检查管内情况及桩尖有否损坏,若发现桩尖损坏或水泥进入,应拔
出桩管,回填桩孔,重新设置桩尖进行施打。
7. 沉管深度应以设计要求及经试桩确定的桩端持力层和最后三阵,每阵十锤的贯入度来控制,并以
桩管入土深度作参考。测量沉管的贯入度应在桩尖无损坏、锤击无偏心、落锤高度符合要求、桩
帽及弹性垫层正常的条件下进行。一般最后三阵每阵十锤的贯入度不大于30mm,且每阵十锤贯
入度值不应递增。对于短桩的最后贯入度应严格控制,并应通知设计部门确认。
8. 沉管结束经检查管内无入泥进水后,应及时灌注砼。每立方砼的水泥用量应不少于300Kg。当桩
身配有钢筋时,设计无规定时砼塌落度宜采用80-100mm;素砼的塌落度宜采用60-80mm。第一
次灌入桩管内的砼应尽量多灌,第一次拔管高度一般只要能满足第二次所需要灌入的砼量时即
可,桩管不宜拔地太高。
9. 拔管时采用倒打拔管的方法,用自由落锤小落距轻击不少于40 次/min,拔管速度应均匀,对一
般土层以不大于1m/min 为宜。在软硬土层交界处及接近地面时,应控制在0.6-0.8m/min 以内。
在拔管过程中,应用测锤随时检查管内砼的下降情况,砼灌注完成面应比桩顶设计标高高出
0.5m,以留作打凿浮浆。
10. 凡灌注配有不到桩底的钢筋笼的桩身砼时,宜按先灌注砼至钢筋笼底标高,再安放钢筋
笼,然后继续案灌注砼的施工顺序进行。在素砼桩顶采用构造连接钢筋时,在灌注完毕拔出桩管
及桩机退出桩位后,按照设计标高要求,沿桩周对称、均匀、垂直地插入钢筋,并注意钢筋保护
层不应小于3cm。
11. 对于砼灌注充盈系数小于1.1 的桩,应会同设计单位研究补救措施。
12. 按设计要求进行局部复打或全复打施工,必须在第一次灌注的桩身砼初凝之前进行。
13. 灌注桩身砼时应按有关规定留置试块。 1.保证项目
(1) 所用的原材料和砼强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
(2) 桩的入土深度应满足设计要求的桩端持力层,最后三阵每阵十锤的贯入度,最后1m 的
沉管锤击数和整根桩的总锤击数,应符合设计及试桩确定的要求。
(3) 砼灌注充盈系数不得小于1.1。
(4) 灌注后的桩顶标高、钢筋笼(插筋)标高,及浮浆处理必须符合设计要求和施工规范的
规定。
2.允许偏差
锤击沉管灌注桩的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。
项目 允许偏差(mm) 检验方法
主筋间距±10
箍筋间距±20
加强箍间距±50
直径 ±10
钢 筋 笼 长度 ±100
尺量检查
1-2 根或单排桩70
3-20 根桩基的桩 d/2
边缘桩 d/2
桩 的 位 置

偏 桩数多于20 根
中间桩 d
拉线和尺量检查
垂直度 H/100 吊线和尺量检查
注:d 为桩径,H 为桩长。
3.混凝土灌注桩质量检验标准 项 序 检 查 项 目 允许偏差或允许值 检查方法 主


目 1 桩位 第4.1条 基坑开挖前量护筒,开挖后量桩中心 2 孔深(mm) +300 只深不浅,用重锤测,或测钻杆、套管长度,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度 3 桩体质量检验 设计要求 按基桩检测技术规范 4 混凝土强度 设计要求 试件报告或钻芯取样送检 5 承载力 设计要求 按基桩检测技术规范 一


目 1 垂直度 第4.1条 测套管或钻杆,或用超声波探测,干施工时吊垂球 2 桩径 第4.1条 井径仪或超声波检测,干施工时用钢尺量,人工挖孔桩不包括内衬厚度 3 泥浆比重(粘土或砂性土中) 1.15~1.20 用比重计 测,清孔后在距孔底1250px处取样 4 泥浆面标高(高于地下水位)(m) 0.5~1.0 目测 5 沉渣厚度:端承桩(mm)
磨擦桩(mm) ≤50
≤150 用沉渣仪或重锤测量 6 混凝土坍落度
水下灌注(mm)
干施工(mm) 160~220
70~100 坍落度仪 7 钢筋笼安装深度(mm) ±100 用钢尺量 8 混凝土充盈系数 >1 检查每根桩的实际灌注量 9 桩顶标高(mm) +30,-50 水准仪,需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 垂直桩基中心线 1~2根桩 d≤500mm时,70,d>500mm
时,100 拉线和尺量检查 单排桩 群桩基础的边桩 沿桩基中心线 条形基础的桩 d≤500mm时,150
d>500mm时,150 拉线和尺量检查
注:d为桩的直径,H为桩长 一、沉管灌注桩完工后应进行桩身完整性及单桩竖向承载力检测。
二、宜先进行工程桩的桩身完整性检测,根据完整性试验结果选择有代表性的桩进行单桩竖向承载力检测。
三、桩身完整性检测应符合下列规定:
1 桩身完整性检测应采用低应变法;
2 检测数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根,每个承台不得少于1根。
四、单桩竖向承载力检测应符合下列规定:
1 对地基基础设计等级为丙级的建筑物及施工前已进行过静载荷试验的乙级建筑物,单桩竖向承载力可采用高应变动力检测方法评定,抽检桩数不应少于总桩数的5%,且不应少于5根;
2 对地基基础设计等级为甲级的建筑物及不符合上款条件的乙级建筑物,单桩竖向承载力均应进行静载荷试验,抽检桩数量不应少于总桩数的1%,且不应少于3根。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考