后浇带钢筋是否断开

如题所述

分两种情况吧

1,采用分段施工的话,钢筋因施工方案需要断开的,采用图集100%搭接补强

(比如,我遇到的基础部分,剪力墙部位留通道过运土车,施工就先断开)


2,由于楼平面超长为消除温差效应的施工后浇带,通常不需要断开,仅后浇即可

(比如楼层板,楼层剪力墙,图纸要求设后浇带位置)


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-14
  后浇带钢筋是断开的。
  后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝
  后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
第2个回答  2014-04-02
不断开,在后浇带里搭接,还有加强筋。
第3个回答  2014-04-02
不断开,11G101图集中有大样。
第4个回答  2014-04-03
谁说不可以100%搭接的。
11G101-1图集的98页有专门的做法的。板、墙都有。

但是对具体的工程而言,图纸的结构施工说明一般会有说明的,那就应该按图施工。如果没有说明 ,也可以参考图集做。