请教关于漏电保护器的问题,请高手们解答

1、现场施工用电箱式变压器内开关定值为300mA,0.2s,然后到一级配电箱,其内部总回路的漏电保护器动作电流为100mA,时间为0.1s,分支回路的漏电保护器动作电流为200mA,时间为0.1s,再到二级配电箱内总回路的漏电保护器动作电流为300mA,时间为0.1s,分支回路的漏电保护器动作电流为75mA,时间为0.1s,再到三级配电箱内总回路的漏电保护器动作电流为100mA,时间为0.1s,分支回路的漏电保护器动作电流为30mA,时间为0.1s,所有使用的电动工器具都是接在三级配电箱内使用(如电转、水泵、震捣棒等),请问为什么在施工中跳闸时,所有相关回路的开关全部跳开,连箱式变压器内的开关也跳闸呢?
2、还有一个问题就是在接施工电源线的过程中,必须将一级配电盘总回路漏电保护器的下口零线解掉,再去接其它配电箱的线,如不解掉零线,开关即使处于分闸状态,当接线时电缆发生零线与外壳接触时也会造成箱式变压器内开关的跳闸。
请各路高手帮忙解答一下!解开疑惑。万分感谢!

漏电电流总的应该排列300毫安--200毫安----100毫安---75毫安---30毫安。总的--一级配电---二级配电---三级配电---开关箱。开关跳闸您属于跨接零线造成的。零线已通过总的漏电保护器,下面的开关零线必须一级一级的通过各自的开关,跨接哪路哪路开关跳闸,包括总的也是如此。追问

关于跨接零线我没有明白。请您解释一下。