网络机柜和服务器机柜的区别是什么?

如题所述

机柜的种类多种多样,有网络机柜、服务器机柜、户外机柜、电力机柜及各种非标机柜等,但对于网络机柜和服务器的区别却有很多人不大清楚。 服务器机柜,用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件,使其构成一个整体的安装箱。可以配置:专用固定托盘、专用滑动托盘、电源插排、脚轮、支撑地脚、理线环、理线器、L支架、横梁、立梁、风扇单元,机柜框架、上框、下框、前门、后门、左右侧门可以快速拆装。 服务器机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。
网络机柜囊括服务器机柜,根据目前的类型来看,网络机柜有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。网络机柜主要是布线工程上用的,主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件, 一般情况下网络机柜的深小于等于800mm,而服务器机柜的深大于等于800mm。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。
网络机柜及服务器机柜在外形上虽然都是长方形的箱体,但在功能上有着非常大的区别,在购买前一定要与厂家说明自己的具体需求,以便定制出最符合需求的机柜。http://www.sommerchina.cn/
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-20
你这个问题我这么回答,网络机柜和服务器机柜的主要区别是机柜深度。网络机柜一般深度800就可以满足要求了 ,核心交换机建议选着深度1000的机柜 ,服务机柜的深度有1000.1100,1200。根据实际情况选着就可以, 所谓这两者的区别只要就是机柜深度。
第2个回答  2020-02-18
服务器机柜一般会选择600mm宽的机柜,机柜静载能力要求偏高(如1300KG的承重能力),由于服务器发热量大,故服务器机柜要求散热能力偏高(如前后门通孔率要求达到65%~75%,有些要求增加散热单元的)。
网络机柜一般会选择800mm宽的机柜(800mm宽的机柜U立柱两边方便走线),要求增加布线设备(如垂直走线槽,水平走线槽,走线板等等),由于网络机柜力放置的IT设备散热量偏小,且重量也比较轻,故散热方面和承重方面要求不高(如850KG左右承重能力,60%左右通孔率可满足要求等)。
第3个回答  2020-02-18
是有区别的,具体区别如下:
1、网络机柜主要是安装IT设备的,更偏向理线功能,应为网络机柜需接入和引出很多线,而服务器机柜更偏向承载能力及散热能力,应为服务器一般都比较重,且散热量比较高。
2、根据第一点的情况故网络机柜一般会比较宽线,一般做成800MM宽,两端都方便布置理线槽和理线板之类的布线辅件,而服务器机柜一般会选择600MM宽,但要求承载能力达到一定重量(比如1300KG),而且要求前后门的通孔率比较高(比如70%左右),有些要求高的还会要求加散热风扇,高密集型的机柜群外部还会要求采用空调散热(比如数据中心机房)。
3、深度方面,网络机柜由于IT设备一般不是很深,故一般只要求600MM或800MM深,而服务器机柜由于服务器比较深,且为了方便有一个散热空间,故一般深度会做到1000MM、1100MM、1200MM深。
网络
网络是由节点和连线构成,表示诸多对象及其相互联系。在数学上,网络是一种图,一般认为专指加权图。