三相四千瓦潜水泵用多大漏电保护器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-02
为安全考虑用100a的保护器,主要三相电缺相保护,金宏源就是一家生产潜水泵保护器的厂家,两相电,三相电的都有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CSST60ThT02Ch0fhhfS.html
其他回答
第1个回答 2020-02-07
你好,
电压380V,4kw功率电流约8A。
漏电断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。
如果用于照明负载选择16A,3P+N漏电断路器。
如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,建议选择20A3P+N漏电断路器。
相似回答
三相四千瓦潜水泵用多大漏电保护器
答:
为安全考虑用100a的保护器
,主要三相电缺相保护,金宏源就是一家生产潜水泵保护器的厂家,两相电,三相电的都有
潜水泵
开关箱内
漏电保护器
动作电流应小于多少毫安
答:
15毫安
。使用潜水泵开关箱内应安装漏电保护器动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器,且做好保护接零或保护接地。潜水泵是深井提水的重要设备。